77问答网
所有问题
框架梁的配筋
一个四层框架楼,上部荷载几乎一样,可是为什么一层框架梁的配筋比四层框架梁的配筋大很多,是因为抗震的关系吗,想不明白,恳请各位高手帮忙
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
抗震肯定是有影响的,越底层的框架梁受到的地震力越大,自然内力也大,但就算不考虑抗震,你去看看风载情况下的弯矩图就知道,风载下一层梁端弯矩就比四层大,看看D值法公式也会清楚的,配筋是根据最不利内力确定的,当然最后结果就是一层梁配筋比四层大!
顺便说下楼上这位朋友楼主问的是梁配筋,不是柱配筋,框架梁每层荷载不承担上层荷载,这个在分层法说得很清楚!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/pNWIIGNN.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-08-09
框架梁配筋的调整
框架梁显示的配筋是梁按强度计算的配筋量,调整的目的是解决梁的裂缝宽度超限和“强剪弱弯”的问题。
(一)缝宽度超限问题
在配筋率一定时,选用小直径的钢筋可以增加混凝土的握裹面积、减少梁的裂缝宽度。增大配筋率是减小梁裂缝宽度的直接方法。提高混凝土的强度等级,亦可减小梁的裂缝宽度,但影响较小。设计人如不注意框架梁的裂缝宽度是否超限即出施工图,这样的图纸存在有不符合规范的缺陷。仔细检查梁的裂缝宽度,如果改用小直径的钢筋后梁的裂缝宽度仍然超限,就要增加梁的配筋或加大梁的截面尺寸,调整至满足规范要求。
(二)强剪弱弯问题
框架结构设计中,应力求做到在地震作用下框架梁的梁端斜截面受剪承载力应高于正截面受弯承载力,即“强剪弱弯”。
具体在调整梁的配筋时,可做以下几项调整:
1) 梁端负弯矩钢筋可不放大(系数采用1);
2) 梁的跨中受拉钢筋可放大1.1~1.3倍;
3) 梁端箍筋的直径可增加2mm;
4) 按构造要求对于跨度大于6m的框架梁设弯起钢筋。
框架柱配筋的调整
框架柱的配筋率一般都很低,电算结果往往是构造配筋即可。按柱的构造配筋率0.8%配筋,只相当于定额指标的1/2~1/3,有经验的设计人是不会采用的。因为受地震作用的框架柱,尤其是角柱和大开间、大进深的边柱,一般均处于双向偏心受压状态,而电算程序则是按两个方向分别为单向偏心受压的平面框架计算配筋,结果往往导致配筋不足。
框架柱配筋的调整可做以下几项:
1) 应选择最不利的方向进行框架计算,也可两个方向均进行计算后比较各柱的配筋,取其教大值,并采用对称配筋2) 调整柱单边钢筋的最小根数:柱宽<=450mm时3根,450<柱宽<=750mm时4根,750mm<柱<=900mm时5根。(注意:柱单边配筋率不小于0.2%)
3) 将框架柱的配筋放大1.2~1.6倍。其中角柱放大大些(不小于1.4倍),边柱次之,中柱放小些(1.2倍)
4) 由于多层框架时电算常不考虑温度应力和基础不均匀沉降问题,当多层框架水平尺寸和垂直尺寸较大以及地基软弱土层较厚或地基土层不均匀时,再适当放大一点框架柱的配筋也是可以理解的,具体放大多少,就要由设计人的经验决定了。
5) 框架柱的箍筋形式应选菱形或井字形,以增强箍筋对混凝土的约束。柱箍筋直径宜增加2mm。
第2个回答 2009-02-25
因为底层不光承受该层的荷载,还要承受上部几层施加在其上的荷载,所以梁配筋大小是从下往上逐步变小的。
相似回答
框架梁钢筋
规格有哪些?
答:
框架梁
: 上部负筋. 承担荷载负弯矩效应产生的拉应力;上部通长筋. 也是负筋,同时是满足规范抗震构造措施的
钢筋
;架立筋.架起箍筋形成钢筋笼以保证梁中所有受力钢筋的固定位置。下部纵筋. 承担荷载正弯矩效应产生的拉应力;腰筋. 满足抵抗荷载扭矩效应产生的拉应力或规范构造措施;箍筋及弯曲钢筋. 抵抗...
框架梁的配筋
率怎么算
答:
该配筋率的计算方法是钢筋配筋率=(钢筋面积/梁长度×100%
。根据钢筋面积=梁截面面积×钢筋的直径,梁长度=梁的设计长度或梁的实际长度+钢筋直径两倍长度。假设梁的截面面积为S,钢筋的直径为D,梁的设计长度为L,则有以下公式:钢筋配筋率=(S/L)×100%。
钢筋
混凝土
框架梁
箍筋怎么配?
答:
梁右支座配置6根直径为25mm的二级
钢筋
,分两排布置,下排4根,上排两根 8号
框架梁
,截面高600mm宽300mm,箍筋为直径10mm的一级钢筋,加密区间距100mm,非加密区间距200mm双肢箍,梁上部纵筋为2根直径为25mm的二级钢筋,配置2根直径为12mm的腰筋(构造钢筋)以上。
如何计算
梁的配筋
答:
梁截面宽度b=200mm,高度h=450mm,受压
钢筋
合力点至截面近边缘距离a's=35mm,受拉钢筋合力点到截面近边缘距离as=35mm,混凝土强度等级C25,纵向受拉钢筋强度设计值fy=360MPa,纵向受压钢筋强度设计值f'y=360MPa,非抗震设计,设计截面位于
框架梁
梁中,截面设计弯矩M=80kN·m,截面下部受拉。2
配筋
计算 构...
框架梁
中一般设置哪些类型的
钢筋
?它们分别设置在
梁的
哪个部位?
答:
常规框架梁构造:梁下部和上部通长纵向
钢筋
,分别设置在梁最下边和梁顶部(也有下二排上二排等通长钢筋)也是
框架梁的
主要受力钢筋,其次设置在支座处附加上筋或上二排,架立筋设置在梁上部跨中位置,抗扭钢筋(N打头)和构造钢筋(G打头)设置在梁两边侧面,明白了请采纳!
框架梁
有哪些主要
的配筋
构造?
答:
详见11G101-1,P27。4,粱上部通长
钢筋
。详见11G101-1,P27。5,粱侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋配置,该项为必注值。详见11G101-1,P27、28。6,粱顶面标高高差,该项为项选注值。详见11G101-1,P28。1,
框架梁
答:框架梁(KL)是指两端与框架柱(KZ)相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高...
简述
框架梁
中有
配筋
有哪些构造要点
答:
梁的配筋
一般由箍筋、支座负筋、架立架(或通长筋)、腰筋、底筋组成,当然梁高小于500时,可以不配腰筋。箍筋主要提高梁的延性用来抗剪,支座负筋与底筋分别主要用来承受梁支座负弯矩与跨中正弯矩,腰筋属构造钢筋,当然如果有抗扭要求的话,梁腰筋与面、底筋一同抵抗扭矩。架立钢筋在抗震设计中有...