什么是温控仪的分度号

XMTD-2001或是TED-2001型的温控仪的分度号有E型的和K型的,它们的分度号是什么意思,在使用中有什么区别?这两种分度号的温控仪的使用场合有没有要求?

分度号代表温度范围,且代表每种分度号的热电偶具体多少温度输出多少伏特的电压或者毫伏的电压,即热电阻、热电偶、电阻、电势对应的温度值。

热电阻分度号主要有Pt100、Pt1000、Pt10、Pt800、Pt500等铂电阻;Cu50、Cu100、Cu10等铜电阻;镍NI120、NI500、NI1000等镍电阻,以及非常用的BA1、BA2、G53。其中常用的,铂电阻测温范围为-200~850℃,铜电阻测温范围为-50~150℃。

扩展资料:

热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。  

S分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1400℃,短期1600℃。在所有热电偶中,S分度号的精确度等级最高,通常用作标准热电偶;  R分度号与S分度号相比除热电动势大15%左右,其它性能几乎完全相同;  

B分度号在室温下热电动势极小,故在测量时一般不用补偿导线。它的长期使用温度为1600℃,短期1800℃。可在氧化性或中性气氛中使用,也可在真空条件下短期使用。  

N分度号的特点是1300℃下高温抗氧化能力强,热电动势的长期稳定性及短期热循环的复现性好,耐核辐照及耐低温性能也好,可以部分代替S分度号热电偶;  

K分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1000℃,短期1200℃。在所有热电偶中使用最广泛;  

E分度号的特点是在常用热电偶中,其热电动势最大,即灵敏度最高。宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,使用温度0-800℃;  

J分度号的特点是既可用于氧化性气氛(使用温度上限750℃),也可用于还原性气氛(使用温度上限950℃),并且耐H2及CO气体腐蚀,多用于炼油及化工;  

T分度号的特点是在所有廉金属热电偶中精确度等级最高,通常用来测量300℃以下的温度。 

参考资料来源:百度百科-分度号

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-10
分度号大意是区分测量温度的形式 , 分度号有k型 e形 cu50 pt100,使用中温控仪的分度号必需和测量探头的分度号一致,否则测量不准或无法测量,一般600度以下k型e型都能用,1000度以上就用k型了.本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-02-07

分度表是仪表配接的传感器的温度电势对应关系!

无敌热电偶分度表包含以下分度:R、S、K、E、T、J、B、N、WRe3-WRe25、WRe5-WRe26共10种。具有包含冷端的E—T双向换算功能。

百度搜索“无敌热电偶分度表”