谁知道锅炉过热器爆管的现象和处理,请帮助!谢谢

请回答具体的蒸汽流量,蒸汽压力,蒸汽温度的变化,烟气温度的变化,炉膛压力的变化(变化是指变大或变小)非常感谢!!!

高温高压蒸汽锅炉过热器曝管的原因有几种常见,一种是锅炉补水除盐处理不好导致管壁结垢烧坏,另一种是管子焊缝有缺陷。再有管子被飞灰、烟气流磨损和超温、超负荷管子壁磨薄。爆管时气压下降,有尖锐的啸叫声,流量上升,约正常流量10%。气温下降几十度。现场有灰尘飞扬。炉膛、烟道负压波动较大。
需要紧急停炉处理。冷却后拆开保温层查找漏点,割下爆点管子及相邻受伤管子,查档预备相同材质管件,准备人力、物力工具材料,由有资质的高压焊工进行氩弧保护焊。焊后探伤、水压试验。

排烟温度上升,烟道负压下降。炉膛压力时正时负,波动剧烈。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
1. 过热器爆管事故的现象

⑴ 蒸汽流量下降,蒸汽流量不正常地小于给水流量。

⑵ 燃烧室、炉膛内由负压突变为正压,严重时从孔门向外喷出炉烟和蒸汽。

⑶ 过热器附近有蒸汽喷出的响声。

⑷ 过热蒸汽温度变化。(不能判定一定是上升或下降)

⑸ 排烟温度降低,烟气颜色变成灰白色或白色。

⑹ 过热器后烟气温度降低,过热器前后烟气温度差增大。

⑺ 引风机负荷增大,电流增高。

----------------------------------------

3. 过热器爆管事故的处理

⑴ 如过热器轻微损坏,不至于很快扩大事故时,可短时间降低负荷运行,严密监视泄漏情况。
报告上级,申请停炉;尽快启动备用锅炉投入运行后再停炉。
如备用锅炉迟迟不能投用而故障加剧时,应立即停炉。

⑵ 过热器损坏严重时,应立即停炉。
①停止燃料供给。
②停止送风机,保留引风机运行,以排除炉内的烟气和蒸汽。
③与系统及其他锅炉隔断,关闭主蒸汽阀和给水阀。保持水位正常。
④燃烧室内烟气和蒸汽消失后,停止引风机运行。
⑤进行停炉后的检查

----------------------------------------

我去年准备的资料,基本还可以了,其他问题欢迎消息我。

事故处理是按照小锅炉来说的,电站锅炉不完全适用,可以另行修改。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-01-02
过热器爆管应立即停炉,防止事故继续扩大.过热器爆管时蒸汽压力缓慢降低,温度缓慢降低,炉膛压力变大,烟气温度急剧升高,
第3个回答  2009-01-02
过热器爆管会使过热器的压力降低,烟气量增加,锅炉出现正压现象。
过热器可以采取堵管的方法处理,