1. 过热器爆管事故的现象
⑴ 蒸汽流量下降,蒸汽流量不正常地小于给水流量。
⑵ 燃烧室、炉膛内由负压突变为正压,严重时从孔门向外喷出炉烟和蒸汽。
⑶ 过热器附近有蒸汽喷出的响声。
⑷ 过热蒸汽温度变化。(不能判定一定是上升或下降)
⑸ 排烟温度降低,烟气颜色变成灰白色或白色。
⑹ 过热器后烟气温度降低,过热器前后烟气温度差增大。
⑺ 引风机负荷增大,电流增高。
----------------------------------------
3. 过热器爆管事故的处理
⑴ 如过热器轻微损坏,不至于很快扩大事故时,可短时间降低负荷运行,严密监视泄漏情况。
报告上级,申请停炉;尽快启动备用锅炉投入运行后再停炉。
如备用锅炉迟迟不能投用而故障加剧时,应立即停炉。
⑵ 过热器损坏严重时,应立即停炉。
①停止燃料供给。
②停止送风机,保留引风机运行,以排除炉内的烟气和蒸汽。
③与系统及其他锅炉隔断,关闭主蒸汽阀和给水阀。保持水位正常。
④燃烧室内烟气和蒸汽消失后,停止引风机运行。
⑤进行停炉后的检查
----------------------------------------
我去年准备的资料,基本还可以了,其他问题欢迎消息我。
事故处理是按照小锅炉来说的,电站锅炉不完全适用,可以另行修改。本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-01-02
过热器爆管应立即停炉,防止事故继续扩大.过热器爆管时蒸汽压力缓慢降低,温度缓慢降低,炉膛压力变大,烟气温度急剧升高,