桩基试块留置最新规范如下:

1、地基基础工程混凝土试块取样与留置,对复合地基:有单桩强度检验要求时,检验数量为总数量的0.5%到1%,但不应少于3根,每根桩留置1组标养试块。

对于桩基(灌注桩):按照GB50202(强制性条文)规定,每浇筑50m2 必须有1组试块,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试块(标养);对于桩基础可以不用留置同条件试件,建议施工前由施工方与监理方共同协商确定。

2、混凝土结构工程混凝土试块取样与留置,标准养护试块取样与留置原则,一次连续浇筑混凝土方量少于等于1000立方米时,同一配合比的混凝土每100m3取样不得少于一次;一次连续浇筑混凝土方量超过1000立方米时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。

同条件养护试块取样与留置原则结构实体同条件试块(混凝土结构验收的重要依据):同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定。

根据既体现建筑结构重要部位又适度控制实体检验数量的原则,重要部位建议如下:竖向构件中的墙、柱、核心筒,水平构件中跨度≥8m的梁、跨度≥5m的单向板、跨度≥6m的双向板、预应力混凝土梁、跨度≥2m的悬挑梁板。

若有工程不满足上述条件,则应按规范同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组,且不应少于3组,项目在具体实施中可以此为依据与监理协商确定。

3、防水混凝土试块留置原则,防水混凝土标养。抗渗试块留置原则:连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试块(一组为6个抗渗试块),且每项工程不得少于两组。配合比调整时,应相应增加试块的留置组数。

桩基试块留置是桩浇灌成型是留置的混凝土试件,是非常重要的,每个数据的得出对于后面的施工都至关重要,通过桩基试块得出的数据是很关键的。