入户是两根线,进入房间后是三根,地线在户外没接放在一边。户内电箱看地线又接在箱体上的。这样正确吗?

如题所述

也可能是在盖房子施工时从户外到户内的地线走了暗线,你看到的户外的空置的地线也可能是另有用途或接避雷线的。为了证明户内的地线是否与户外地线连接否,可用万用表的Ω×1档测量一下,如果两根线间电阻为0欧,则是户内地线已经接地了。如果两根线不通,再换成Ω×1K档或Ω×10K档测量,电阻为∞无穷大,则是户内地线未接地。如果测得两线间有电阻值,则是户内地线接地不良。 通常户内地线都接在电表箱体上的接地螺栓上,如果进户地线是假的,接上也不起作用。
不论是进户地线是假地线(根本没有与户外大地连接),还是户内地线与户外(大地)地线接触不良,都是不正确的,严重点说是不合法的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-18
不正确!
地线必须在户外良好接地!追问

我们小区我抽看了一下,全部都是这样;电表箱到入户门口二根,入户三根。事实是屋里看是三根外面看二根,地线没接。这样的话屋内地线只是个假的。对吗?

追答

屋内地线只是个假的。——正确!

相似回答