PE管道常用抢修方法有哪些

如题所述

1、使用PE管抢修节

PE管抢修节,顾名思义,是用来抢修管道所用的一种配件。目前抢修节的规格有:φ90,φ110,φ125,φ160,φ200,φ225,φ250,φ315这几种规格。

这些规格也是根据管的外径而来的。在日常生活中,我们也可能会遇到管道破裂,或者是对路面进行修整的时候,挖机不小心碰到PE,PPR给排水管道的时候,只要裂口不大,都可以使用抢修节进行管道抢修。

这样即可以节约人力物力财力,还可以节约时间,同时也可以减少给公民给水带来的不必要的麻烦。

2、使用弯头堵漏器

弯头堵漏器又称弯头哈夫节、弯头抢修器、弯头抢修节等。弯头堵漏器是专门用于PE管道弯头部位出现砂眼、漏洞、泄漏等问题进行快速抢修的一种堵漏器。

弯头堵漏器,专门用于管道弯头部位的抢修。管道通常材质有球墨管、铸铁管、铁管、镀锌管、钢管、PE管、PVC管等多种材质。而对于多种材质的管道出现砂眼、泄漏、断裂等问题,既方便又节约成本的方法便是对管道进行抢修而不是重新换管道。

弯头堵漏器的结构采用上下结构,内附天然橡胶密封胶垫,使用时直接对准管道弯头部位,拧紧螺栓即可。方便、快捷、节约成本,是管道抢修中的首选堵漏器材。

扩展资料:

1、弯头堵漏器公称压力

≤1.6Mpa,弯头堵漏器主要用于自来水管道弯头部位破损的抢修,对自来水管道的压力要求在4-5公斤左右,因此弯头堵漏器设定在1.6Mpa之内,完全可以解决在抢修管道中承受的压力。

2、弯头堵漏器适用范围用途

弯头堵漏器用于管道弯头部位出现砂眼、裂缝、断裂的抢修。主要适用于镀锌管、钢管、PE管、PVC管。

参考资料来源:百度百科-PE管抢修节

参考资料来源:百度百科-弯头堵漏器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-13
1、锯断管材,断水后抢修,是PE管道实现永久性修复的好方法。PE管道漏水后,关掉阀门,锯掉损坏的管材,但由于阀门关不严,或特殊情况限制,水有时不易断干净,不能使连接处干燥,此种带水只能用如下的机械连接和法兰连接来修复,如果能够使管材损坏处不带水保持干燥,则可用以下机械连接、法兰连接和电熔连接等三种方式来修复。
第一种机械连接:
管材内部放上不锈钢支撑套管,用建投宝塑自主开发的断水专用PE抢修管件连接。这种方法为永久性修复。内支撑套管有固定支撑套管和可调式支撑套管两种。在PE断水专用抢修管件内部接近密封处加一节带沟槽的回圆管,它的主要作用是回圆恢复管材圆度,还可起到防止管材部分轴向移动的作用。如果管材的不圆度不大,完全可用内支撑套管和建投宝塑现有的PVC-U管的抢修管件来完成抢修。
第二种法兰连接
dn110mm以下(包括dn110mm)小口径PE管材的抢修可用一组PE法兰(PE法兰接头和钢制法兰盘)连接。对于dn110mm以上的管材也可用法兰形式连接,但连接过程与小口径不太一样。切下坏了的管段,但要保证该长度足以满足法兰接头安装的要求。法兰接头和现有管材料熔接到一起后,测量两个法兰接头内部的距离,参照我公司提供的对熔接步骤,连接另两个带背兰的法兰接头与一段和现有管材同样外径、SDR和性能的管材,从而在与现有管材相连的两个法兰接头之间形成一个相匹配的装配件。对中后,拧紧螺栓,把装配件与现有管材连接在一起。这可形成一个完全的约束连接,不再需要插入内支撑和另外的约束力。
第三种:电熔连接:
这种修复方法与法兰连接修复非常相似,但不同的是利用不同的熔接技术形成永久的无渗漏连接,不是用对接方法焊接管材和法兰接头两端,而是用电熔套筒连接替代管和未破坏的管材两端。水断干净后,可用电熔套筒通电熔接。电熔套筒目前生产规格可达dn800mm,价格较高。这种连接在燃气管道抢修中较常使用。
2、 不锯断管材,断水后抢修
在实际工程中,要求管材不锯断的情况越来越多,但是对于PE给水管材,不锯断抢修较为困难,属于临时性抢修,不能保证它的长期性能。
第一种机械连接
惠州中塑自主研发的PE专用抢修管件类似于PVC-U管道的哈夫抢修节,但带有自锁功能。管材如为压力管道,并且压力较恒定,或破坏的是一个窟,抢修的效果会好一些。

具体使用方法如下:
1、将漏水管段挖开。
2、检查破损长度和面积不要超过抢修管件的密封长度和面积。
3、用抢修管件将漏水部位抱住,随后拧紧连接螺栓。
4、连接好后,再堵上管件上部的溢流孔。
5、按正确方法填埋好即可。
第二种:抱箍连接
这种连接方式多应用于dn110mm以下,整圈抱箍夹只能修复结构还具有完整性的管道。只能针对断面较清楚的圆洞、较深的划痕或者凿出的较大尺寸的孔,但要小于管材直径的三分之一。当管材有裂隙、锯齿状的刺孔、长缝或太深的划痕和较大尺寸的孔时不能用该抱箍夹,这些缺陷可能在正常的工作下延伸到抱箍夹的外面。在通常情况下,抱箍维修夹的使用,都证明了这是一种临时性抢修的好办法。为了防止裂纹的增长,应在裂纹的末端分别打两个小孔。
第三种:电熔连接
断水后,并一定要使破损处周围没有水迹,保证干燥,并且破损面积不能大于鞍型封堵的电熔面积。可用电熔鞍型封堵管件,通电熔接封堵。但因目前市场上封堵鞍型的规格在直径250mm以下,因而也只在此规格下有所应用。本回答被提问者采纳
第2个回答  2018-06-27
第3个回答  2017-10-13
PE管材聚乙烯树脂主要原料采用挤型工艺产种新型给水管道连接式热熔、电熔机械连接三种PE给水管具耐腐蚀、结垢、输水水力条件、重量轻、使用寿命(耐用50)、柔韧性(断裂伸率达500 %基均匀沉降适应性强)、抗冲击性抗震性能等优点且施工连接简单、便快捷与同口径球墨铸铁管、钢管比dn300PE管性价比高
近PE给水管给水工程应用增迅猛已给水工程首选材料PE管耐高温、暴晒、管道纵向伸率较(接近3%钢管十几倍)金属探测仪定位PE给水管价格高故障维修本较高等缺点设计、施工应积极采取措施应
1 施工安装见故障及原
1.1材料管理位
(1)某新装PE管道通水3月频繁爆管漏水经检查PE管材管件同厂家供货批同厂家同批产化性能致处热熔接缝处粘接牢靠
(1)某PE管材改造雨雪冰冻气春运影响PE管迟迟场紧急调用库存各种PE管材抢修通水管道处接漏水断施工单位业主损失惨重事查明漏水原混用同厂家PE管
(3)秋季某新装PE管通水即纵向爆裂经调查 PE管材露存放经历夏季高温暴晒变质变脆性能降低质量变差
1.2 PE管热胀冷缩内应力损坏管道
(1) PE管收缩拉断伸缩器:20067越某午刚安装dn200 PE供水管道晚2:00左右与铸铁三通接口处伸缩器拉裂喷涌水流绵延2 km漏水损失超2000 立经检验伸缩器能够承受12 kgf/crn2应力(1 kgf/cm‘=0.1M Pa)伸缩器合格产品事故原PE管道热胀冷缩系数加管道填未层夯实致使晚降温PE管道收缩拉断伸缩器
(2) PE管收缩致使球墨铸铁管承口拉脱:2006冬某夜间0:00左右与新装dn200 PE管相连球墨铸铁管承口处拉脱承插间距超12 cm导致水流淹没附近建筑工.漏水超1500 立事故原冬季PE管道收缩使球墨铸铁管拉导致管道漏水
(3) 2007春季某居民区内dn200与dn50直管道变径连接处dn50 PE管道热胀伸变径处发扭曲折弯高速水流较间冲击折弯处产裂缝漏水
(4)春节期间某处给水管廊内部积水结冰PE管水表接处涨裂
1.3管道安装合理
(1)冬季新装dn100PE管道dn50支管用户白水晚水压初步析认管道漏水经反复调查析段挖检查都未能找原冈锯断管道接发现热熔接处熔接度形给水排水径向缩颈管道水积管内几乎堵死导致用户较间水该段管道试压记录究全合格经流量析难发现PE管夏季与冬季热熔间要注意掌握熔接间极易形径向缩颈影响水流量关于热熔接连接间 热熔承插式连接
(2)某PE主管道用铸铁卡具三通漏水经查PE主管道降温收缩致使附着卡具发错位三通处漏水PE管三通接支管宜用铸铁卡具建议采用标准PE三通管件使用电熔套连接
(3)某dn200 PE管道安装半管底漏水挖检查原管基未作砂垫层残留扁铁废旧铸铁管断口PE给水管刺穿
(4)某PE管套管内部穿越污水井安装仅8月即发脆断经调查原:套管密封严温度高污水期浸泡PE管道致使PE管变性脆断
(5)某漏水管道挖仔细观察热熔接口处黏附少许泥沙导致管道接渗水该段PE管安装适逢扬沙气且现场污水横流、杂物易黏附热熔焊接管道接处
(6)某PE管道检修拆除水表两端管道错位安装检查原管道支墩、镇墩等浇筑单侧倾倒混凝土致使管道扭曲、同
(7)某给水管道三通由于主管道阀门关闭止水严致使焊接电熔套三通接口处线流水焊接缝渗水现象
相似回答