在银行有柴油发电机跟ups的情况下……如果发生银行大楼断电事故。该怎么处理,处理的流程是什么样的?

在银行有柴油发电机跟ups的情况下……如果发生银行大楼断电事故。该怎么处理,处理的流程是什么样的?麻烦详细说明一下……

大楼发生断电事故,UPS的电池给负荷继续供电,这个时候,你需要做的,就是启动发电机,等发电机运行稳定以后,将UPS的输入电源从市电切换到发电机来供电,这时,发电机开始给UPS供电,UPS则继续给负荷供电。只有发电机有油,不管大楼停电多长时间,都不会影响到负荷的正常运行。大楼来电以后,就要将给UPS的供电,由发电机切换到有大楼的电,然后再停止发电机的运行。
随后,就好保养发电机,加满油,等待下次使用。
这就是处理的流程。追问

你好……有ups的情况下为什么还需要用柴油发动机呢?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-04-02
没什么直接的关系追答

断电了,ups照样能用,市电有了以后,ups还是正常工作

追问

跟柴油发电机没有什么关系么

能给我解释一下他们之间的关系么……谢谢

追答

一般银行用的发电机组,都是ats全自动切换的,也就是说市电没有了,发电机组自动切换到发电机组电源开关上,自动启动发电机供电,要是市电来了,则自动切换到市电,自动停掉发电机组,

相似回答