给排水常用参数?

如题所述

第1个回答  2024-06-24
给排水常用参数
1. 给水要求水压:
- 给水入口:一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。
- 给水:住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15 MPa;住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压;给水分区静水压不宜大于0.45 MPa;卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60 MPa。
- 消防:消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m;(注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m);消火栓口大于0.35MPa宜减压;消火栓口大于0.5MPa应减压;消火栓口静压不应大于1.0MPa;喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa;(湿式报警阀后管道)喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m;喷淋配水管入口压力宜≯0.40MPa。
- 水泵扬程估算:生活水泵扬程为:H=4(n+1), n为层数,单位:米;水泵安全系数:1.05~1.1室内消火栓水泵:H+11(米);水泵安全系数:1.05喷淋水泵:H+22(米)。水泵安全系数:1.05
2. 局部水头损失(占沿程水头损失的百分数):
- 生活给水,20%;自动喷水,20%;消火栓,10%。
3. 主要配件水头损失:
- 住宅入户水表1m,总水表3m,管道过滤器1m,倒流防止器3~5m、湿式报警阀4m、水流指示器2m、雨淋阀7m。
4. 常用卫生器具给水当量:
- 大便器自闭式冲洗阀 6.0、浴盆、拖布池、洗涤盆、洗衣机,1.0、淋浴器、洗脸盆、洗手盆,0.75、冲洗水箱配镇穗大便器、小便器自动冲洗阀,0.5
5. 卫生洁具的额定出流量为:当量/55、常用卫生器具排水当量:大便器自闭式冲洗阀3.6、医用倒便器、冲洗水箱大便器4.5、浴盆3.0、洗衣机1.5、拖布池、洗涤盆、盥洗槽(每个水嘴)1.0、洗脸盆0.75、淋浴器0.45、洗手盆、小便器自动冲洗阀,0.3。
6. 热水水质处理及泄压措施:
- 冷却水量大于1000立方/h,宜设水质稳定处理、杀菌灭藻和旁流处理等装置。
- 洗衣房热水(按60℃计)≥10立方/d,原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L,应软化。原水总硬度(以CaCO3计)150~300mg/L,宜软化处理。
- 生活热水(按60℃计)≥10立方/d,原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L,宜软化或阻垢缓蚀处理。
- 生活热水(按60℃计)≤30立方/d可采用泄压阀,>30立方/d应设压力式膨胀罐。
7. 给水限制流速:
- 给水管(热水管):DN15-20,≤1.0(0.8)m/s;DN25-40,≤1.2(1.0)m/s;DN50-70,≤1.5(1.2)m/s;DN≥80,≤1.8(1.2)m/s。
- 消防管:消火栓2.5m/s,自动喷水5.0m/s。
- 水泵吸水管:0.8~1.2m/s。
- 冷却水管旅运:循环干管DN≤250mm,1.5-2.0m/s;250<DN<500mm,2.0-2.5m/s;DN≥500mm,2.5-3.0m/s;冷却泵吸水管(从干管吸水)DN≤250mm,1.0-1.5m/s;DN>250mm,1.5-2.0m/s。
8. 生活贮水池容积:
- 建筑内:最高日用水量×20-25%;小区:最高日用水量×15-20%;水厂(清水池):最高日用水量×10-20%。
9. 排水横支管与立管管底的垂直距离:
- 建筑排水层数≤4层,0.45m;5-6层,0.75m;7-12层,1.2m;13-19层,3.0m;≥20层,3.0m。
10. 设置距离(构筑物):
- 室外消火栓:≯120m(距路边≯2m,距外墙≮5m);
- 雨水口:25-50m,(当道路纵坡大于0.02时,可大于50m),(雨水口串连个数不超过3个,连接管长度不超过25m);
- 污水检查井:管径≤150mm,不宜大于30m;管径≥200,不宜大于40m。
...(此处省略部分条目以简洁内容)
29. 常用卫生器具安装图集:
- 坐便器冲洗水箱:09S304-72
- 洗脸盆:普通冷热水09S304-41、液压脚踏单冷水09S304-61、液压脚踏冷热水09S304-60
- 冲洗阀蹲便器:普通自闭式冲洗阀09S304-87、液压脚踏冲洗阀09S304-89或90
- 冲洗水箱蹲便器:普通冲洗水箱09S304-83(二台阶)或84(一台阶)、液压脚踏冲洗水箱09S304-86(一台阶)
- 小便器:普通自闭式冲洗阀挂式09S304-99、液压脚踏冲洗阀挂式09S304-101或102或103、液压脚踏冲洗阀立式09S304-104
- 淋浴器:普通冷热水09S304-128、液压脚踏单管09S304-137或138、液压脚踏双管09S304-132
- 浴盆:冷热水混合09S304-117
- 洗涤盆:普通单冷水09S304-7 、液压脚踏单管09S304-10
- 盥洗槽09S304-26
(注:此处仅列出部分图集,实际应用时请参考完整图集)