给水排水中的小时变化系数有什么用?

如题所述

小时变化系数是通过实地实验测量得到的结果,是为了建立最大时与平均时用水量的关系而人为设定的量。平均时用水量是可以根据定额等计算出来的,这时就需要小时变化系数来进一步计算出最高时用水量。
可参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006 )第2.0.13 条术语说明:
时变化系数 hourly variation coefficient
最高日最高时供水量与该日平均时供水量的比值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
平时用水是不均匀的,如中午和晚餐时间用水量就比较大,小时变化系统就是为了计算最高日最大时的水量用的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-12-31
小时变化系数表现的作用是用水量在不同时段的变化程度,表现了用水量呈现的浮动状态,与水厂供水量的平稳状态相对应,清水池、水塔等调节两者关系。

小时变化系数指最高日最大时用水量与最高日平均时用水量的比值;最大时用水量指最高日用水时间内最大一小时的用水量。

一、给水所需的水压计算

在方案或初步设计阶段,应先估算给水系统所需压力,初步确定给水系统采用的给水方式,然后对建筑内部给水管道系统进行水力计算,从而准确地确定室内给水系统所需的压力,和建筑室外给水管网水压复核。对层高不超过3.5米的民用建筑,可用经验法估算给水系统所需的压力(自室外地面算起) 。建筑内给水系统所需压力估算一般为一层为100kPa,二层120 kPa,三层160 kPa 三层以上每加一层加40 kPa即4m水柱。建筑物所需要的水压应按最不利点所需要的水压进行计算,计算公式为:H = H1 + H2 +H3 + H4。

二、给水所需水量计算

用水定额是指用水对象单位时间内所需用水量的规定数值,是确定建筑物设计用水量的主要参数之一。其数值是在对各类用水对象的实际耗用水量进行多年实测的基础上,经过分析,并且考虑国家目前的经济状况以及发展趋势等综合因素而制定的,以作为工程设计时必须遵守的规范。合理选择用水定额关系到给排水工程的规模和工程投资。生活用水定额可以分为住宅生活用水定额,公共建筑生活用水定额,居住区生活用水定额,工业企业建筑生活用水定额,热水用水定额等等。最高日用水量2.jpg,其中m为用水单位数,为最高日生活用水定额,建筑物的最高日用水量 即一年中最大日用水量,根据建筑物的不同性质,采用相应的用水量定额进行计算。

消防用水量大而集中,与建筑物的使用性质、规模、耐火等级和火灾危险程度等密切相关,为保证灭火效果,建筑内消防水量应按需要同时开启的消防用水灭火设备用水量之和计算。建筑内部给水系统的计算是在完成给水管线布置,绘出管道轴侧图后进行的。计算的目的是确定给水管网各管段的管径和给水系统所需的压力,复核室外给水管网的水压是否满足室内给水系统所需压力的要求。

三、给水设计秒流量计算

设计流量是确定管径和系统所需压力的主要依据。建筑用水不均,为保证建筑内部用水,生活给水管道的设计流量,应为建筑内部卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,又称为设计秒流量。建筑内部给水管道的设计秒流量的确定方法,一般可分为三种类型:经验法、平方根法和概率法。