【答案】:
1. 快速响应喷头指的是那些响应时间系数(RTI)小于或等于50(m·s)0.5且传导系数(C)小于或等于1.0(m·s)0.5的喷头。
2. 特殊响应喷头是指那些平均响应时间系数(RTI)介于50(m·s)0.5和80(m·s)0.5之间且传导系数(C)小于等于1.0(m·s)0.5的喷头。
3. 标准响应喷头是指那些响应时间系数(RTI)在80(m·s)0.5和350(m·s)0.5之间且传导系数(C)不超过2.0(m·s)0.5的喷头。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YvvvWpWv83v88IWpIvN.html
相似回答
请问消防知识中
快速响应喷头
、
特殊响应喷头
、
标准响应喷头
的区别
答:
特殊响应喷头
相较于
标准响应喷头,
其热敏性能更好,能够在火场中更早地启动,从而在火灾初起阶段就开始喷水灭火。这种喷头能够在减少用水量的同时,提高灭火效率,有效降低火灾对人员安全、财产和环境的损害。因此,建议在人员密集的公共娱乐场所、老年人、儿童和残疾人活动频繁的场所,以及高层建筑中难以从外...
喷淋头
k-zstz和t-zstx什么区别
答:
快速响应喷头、特殊响应喷头在性能代号前分别加“K”、“T”并以“﹣”与性能代号间隔,
标准响应喷头在性能代号前不加符号
;带涂层喷头、带防水罩的喷头在性能代号前分别加“C”、“S”,并以“﹣”与性能代号间隔。
请问消防知识中
快速响应喷头
、
特殊响应喷头
、
标准响应喷头
的区别
答:
快速响应喷头的优势在于:热敏性能明显高于标准响应喷头
,可在火场中提前动作,在初起小火阶段开始喷水,使灭火的难度降低,可以做到灭火迅速、灭火用水量少,可最大限度地减少人员伤亡和火灾烧损与水渍污染造成的经济损失。为此,提出了在中庭环廊、人员密集的公共娱乐场所,老人、少儿及残疾人集中活动的场所。
喷头
根据其灵敏度可分为哪几类?
答:
【答案】:C 根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—20172.1.15—17、22,喷头根据其灵敏度,可分为早期抑制快速响应(ESFR)喷头、
快速响应喷头
、
特殊响应喷头和标准响应喷头
。早期抑制快速响应(ESFR)
喷头响应
时间指数为RTI≤28±8(m·s)0.5;快速响应喷头响应时间指数为RTI≤50(m·s)0....
消防
喷淋头
的种类
答:
快速响应喷头
具有小于或等于50(m·s)0.5的响应时间系数(RTI)。4.3.2
特殊响应喷头
特殊响应喷头拥有大于50(m·s)0.5且小于或等于80(m·s)0.5的平均响应时间系数(RTI)。4.3.3
标准响应喷头
标准响应喷头具有大于80(m·s)0.5且小于或等于350(m·s)0.5的响应时间系数(RTI)...
什么是
特殊响应喷淋头
答:
特殊响应喷头
是指响应时间系数在五十至八十秒的喷头。消防
喷淋头
用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。根据GB5135.1.3.1中定义,洒水喷头是:在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾...
喷头
是怎样分类的?
答:
早期抑制
快速响应
(ESFR)喷头是采用易熔合金焊接件为感温元件的洒水
喷头,
该喷头具有K=202的流量系数和
特殊
设计的溅水盘,使喷头喷出大直径、高能量水滴并在其下方形成半球喷头隐蔽安装在吊顶内的供水支管上,分为平齐型、半隐蔽型和隐蔽型三种形式。喷头的洒水形状为抛物体形。K80每分钟流量是80L,K115...
大家正在搜
特殊响应喷头和标准响应喷头
特殊响应喷头和快速响应喷头区别
特殊响应喷头响应时间
标准响应喷头的特性
快速响应k115喷头口径是多少
特殊响应喷头
标准响应喷头
标准响应喷头上的字母
普通响应喷头图片