请问用pt100做温度传感器,可以做到精度为正负0.1度的控温器吗,主要做一个恒温箱,不大,但是温

请问用pt100做温度传感器,可以做到精度为正负0.1度的控温器吗,主要做一个恒温箱,不大,但是温度要求比较高。
如果可以做到正负0.1度,有没有方案可以参考一下,还有就是,如果达不到这个精度,那精度差一点的,有没有方案的。谢谢,

Pt100热电阻绝对误差如下:
A级(-200~650℃)允差±(0.15+0.2%|t|)
B级(-200~800℃)允差±(0.30+0.5%|t|)
A级的热电阻误差最少都是0.15℃,所以说±0.1℃的绝对误差要求是不可行的。
相对误差0.1℃都很难做到!
恒温箱要求这么高的精度确实有点难了,毕竟还得考虑温度的滞后性啊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-28
这个精度要求挺高的了,不过你测温的范围大概跨度多少?
个人感觉你可以做一个电桥,然后将输出信号放大后接一个10位或者12位的AD,做一个线性插值表或者拟合曲线方程来算温度,这样可能准一点,再加上中值滤波什么的。,。。追问

范围不大就零下10度到100度吧,可能都不用这么宽的范围。
我也知道用电桥会好点。那你能给个图吗?谢谢。

第2个回答  2013-11-29
精度差一点的没事,追问

那您有方案吗?

相似回答