配电箱内的零线(接地)端子应该怎样接线?

我的配电箱是三项四线的,电源进来后首先接空开,然后再进漏电保护开关(德力西DZ47LE型,就是装在滑轨上的那一种),最后通过接触器进入用电装置,这样接完后,本来一切工作正常,但是,我看到配电箱内的底侧有一个接地端子,于是就从箱内漏电保护器的出线侧引出一根零线接在了配电箱的接地线柱上,结果,这个配电箱里的闸一合上,那边总配电箱里的漏电保护器就跳闸,无奈,只好把接在小配电箱接地端子上的那根零线又给拆了,一切又恢复了正常。请问,这个小配电箱内的接地端子有没有必要接线?正确的接线方法是怎样的?配电箱的接地保护重要不重要?敬请老师指教,学生先谢了!

接地是为了保护设备和人身安全,配电箱一般都要求接地的,正确的接地方法是:如果有接地网,就把箱内的接地端子连接到接地网,如果没有,就在配电箱附近湿润的地方,将铁管埋到地里(垂直,至少1.5米吧),焊接上引线连接到端子,一般规定接地电阻不大于4Ω。为了安全,还是接吧。

防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。

柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。

扩展资料:

配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。周围空气温度的上限不超过40℃;周围空气温度24h的平均值不超过35℃;周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。

农网改造的配电箱在室外运行,它不但受到阳光的直接照射产生高温,同时运行中自身也会产生热量,所以在盛夏高温季节,箱体内的温度将会达到60℃以上,这时的温度大大超过了这些电器规定的环境温度。

参考资料来源:百度百科--配电箱

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10
配电箱内的接地端子应该单独引接地线至接地极,接地应选截面积不小于190平方毫米的钢筋或角铁,圆钢最小直径16的,打入地下60公分以上。引下线不小于4平方毫米铜线。配电箱内有专用接地螺栓,接牢固,接触良好,连接可靠。接地电阻不大于10欧姆。
第2个回答  2010-12-26
接地是为了保护设备和人身安全,配电箱一般都要求接地的,正确的接地方法是:如果有接地网,就把箱内的接地端子连接到接地网,如果没有,就在配电箱附近湿润的地方,将铁管埋到地里(垂直,至少1.5米吧),焊接上引线连接到端子,一般规定接地电阻不大于4Ω。为了安全,还是接吧。
第3个回答  2010-12-26
接地端子不能与零线相连啊,这样很危险的,保护器的零线只能接四线中的N线。接地端子只要与开头等设备外壳相连即可。
第4个回答  推荐于2017-09-09
你总配电箱内的漏电保护器应该是三相四线制的吧 第四相是为了配220V的电用的 那一相是不能直接接地的 如果直接接地的话流回保护器的电流和流出的电流就不相等了不跳才怪呢
我猜测从你总配电箱里的漏电保护器的出线侧你可能配了220V的电了。现在的走线一般都是三相五线制 保护接地和中性线是分开的。
你还是直接接地线吧 liyongjun6688说的方法很好本回答被提问者采纳
相似回答