77问答网
所有问题
机械敷设电缆的速度不宜超过多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-20
5m每min。机械敷设是有严格的规定的,电缆的速度不宜超过5m每min。电缆,是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层;特指海底电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YvpWYNq3YvqY8NIY8Wp.html
相似回答
高压
电缆
施工方案求一份?
答:
机械牵引速度不超过15mm/min
,每根电缆留出1m左右预留长度。电缆沿桥架敷设应排列整齐,不应出现交叉现象,垂直敷设的电缆每隔1.5~2m处应加以固定,电缆固定楞以用尼龙卡带或电缆卡子进行,在电缆的首尾端及接头挂电缆标志牌,标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格、起止地点,标志牌应规格统一,字迹清...
室外
电缆
施工注意?
答:
(2)
电缆
最小弯曲半径应符合表10-23的规定。全塑型电力电缆水平
敷设
沿支架能把电缆固定时,支持点间距离为0.8m。
电缆
规范布放有写什么要求?
答:
第5.1.11条
机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min
,110kV及以上电缆或在较复杂路径上敷设时,其速度应适当放慢。 第5.1.12条 在复杂的条件下用机构敷设大截面电缆时,应进行施工组织设计,确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向,校核牵引力和侧压力,配备敷设人员和机具。 第5.1.13条 机械敷设电缆时,应在牵引头...
...大家主体结构施工的水电预埋的消防和弱电导管
敷设
用啥表格做啊?北京...
答:
1)机械敷设电缆的速度≤
15m/min
,牵引强度不大于7kg/mm2,严防电缆受机械损伤。2)电缆敷设后两端制作电缆头,用塑料带缠紧,然后使用热缩管热缩,铠装电缆,其钢带要用包箍扎紧。3、电气接线标准化做法不同截面的导线采用接续端子后方可压在同一端子上,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈齐全;控制电缆做头后,电缆...
高压配电系统和低压配电系统验收标准
答:
(9) 机械敷设电缆的速度不宜超过
15m/min
。10) 在电缆终端头、电缆接头、转弯处、夹层内、隧道及竖井的两端以及人井内等地方, 电缆上应装设标志牌。 标志牌上应注明线路编号,当无编号时,应写明电缆型号、规格及起讫地点,并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰不宜脱落。标志牌规格应统一,标志牌应能...
需路灯亮化施工方案。。在线等。
答:
9、用机械敷设电缆时的最大牵引强度宜符合规定,充油电缆总拉力不应超过27KN。10、机械敷设电缆的速度不宜超过
15m/min
,在较复杂路径上敷设时其速度应适当放慢。11、在复杂的条件下用机械敷设大截面电缆时,应进行施工组织设计确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向、校核牵引力核侧压力、配备敷设人员和机具。12...
电缆
地埋深度为
多少
答:
电缆
表面距地面的距离
不应
小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到
机械
性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,...
大家正在搜
电缆敷设国家标准GB50217
地下直埋敷设电缆并列
电缆接头两侧及相邻电缆
便携式卷线盘应配备漏电保护器
电缆及其附件在安装前的保管期限
电缆垂直敷设固定间距
电缆在保管期间多久检查一次
焊接电缆长度一般不宜超过多少米
焊接电缆长度一般不宜超过