接地线的作用 接地线的注意事项

如题所述

第1个回答  2022-11-07

你知道什么是接地线吗?接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。在进行水电改造时,应留心地线走向,做好地线改造。下面我们先了解一下接地线的作用吧。

【接地线的作用】

一、地线的作用是把有可能带电金属壳上的电引到大地中,以免人触到发生触电事故。

二、不接地,一旦设备发生漏电现象,人一旦碰到带电体,就有可能发生触电事故。接地线可以把泄露的电流分导到地面,避免触电。

三、接地线主要是为了防止漏电伤人,对机器的本身到没有什么影响

以上三点便是接地线在家庭电路中的作用,而在实际运用中,没有接地线会影响电力系统的安全运行,所以地线的作用在每个家庭电路中是非常重要的。

【接地线的方法】

我们日常生活中连接地线的方法非常简单,

因为一般情况下,地线都是影藏的,所以我们只需要找到地线的接地极,然后将电器的三级插头插入到相应的三孔插座即可完成地线的连接。

地线的连接流程:

第一步:进行停电,需要保证所有的电源全部断开。

第二步:进行验电,需要使用专用的验电器进行验电,先对验电器进行试验以后,再使用验电器进行相关检验。

第三步:安装地线,首先要将电容器当中的电荷全部释放,然后安装三相短路接地线装置,接着对可以感应电压的设备进行接地操作。

【接地线的注意事项】

(1) 工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再用于。

(2) 挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,而验电的目的是确认现场是否已停电,能消除停错电、未停电的人为失误,防止带电挂接地线。

(3) 在工作段两端,或有也许来电的支线(含感应电、也许倒送电的自备电)上挂接地线。实际工作中,

常忽略用户倒送电、感应电的也许,深受该害的例子不少。

(4) 在打接地桩时,要选择粘结性强的、有机质多的、潮湿的实地表层,避开过于松散、坚硬风化、回填土及干燥的地表层,目的是降低接地回路的土壤电阻和接触电阻,能快速疏通事情缘故大电流,保证接地品质。

(5) 不允许将接地线挂在线路的拉线或金属管上。该接地电阻不稳定,往往太大,不符合技术要求,还有也许使金属管带电,给他人造成危害。

(6) 要爱护接地线。接地线在用于过程中不允许扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不允许从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,接地线的注意事项中接地线的清洁工作非常重要,预防泥沙、杂物进入接地装置的孔隙之中,从而影响正常用于的零件。

(7) 新工作人员必须经过对接地线用于的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或用于工作。

(8) 按不同电压等级选用对应规格的接地线。这也是在接地线的注意事项中容易发生习惯性违章之处,

地线的线径要与电气设备的电压等级相匹配,才能通过事情缘故大电流。

(9) 不准把接地线夹接在表面油漆过的金属构架或金属板上。这是在电气一次设备场所挂接地线时常见的违章现象。虽然金属与接地系统相连,但油漆表面是绝缘体,油漆厚度的耐压达10 kV/mm,可使接地回路不通,失去保护作用。

(10) 严禁用于该它金属线代替接地线。该它金属线不具备通过事情缘故大电流的能力,接触也不牢固,故障电流会迅速熔化金属线,断开接地回路,危害到工作人员生命安全。

【接地线的标准】

地线不得接在电源零线上,不得与防雷地线共用使用三相五线制供电,其大地线可以作为防静电地线(但零线、地线不得混接)。接地骨干截面积应不小于100mm2,支干线截面积应不小于6mm2;设备和工作台的接地线应采用截面积不小于1。25mm2的多股敷塑导线,接地线颜色以黄绿色线为宜,接地骨干的连接方式应采用钎焊。接地线连接端子应确保接触可靠,易装拆,允许使用各种夹式连接器如锷鱼夹、插头座等。

接地线宜避开人行道和建筑物出入口,与建筑物距离不应小于1。5m,与独立避雷针的接地体之间的距离不应小于3m。接地线的上端埋入深度不应小于0。6m,并应埋在冻土层以下的潮湿土壤中。设备应该接地部分都应直接与节点干线连接。接地线不能少于2根,其间距不应小于2。5m。接地线应装在便于检查并不妨碍设备拆卸的地方。

支干线截面积应不小于6mm2;设备和工作台的接地线应采用截面积不小于1。