77问答网
所有问题
消防栓管道直接从箱低进可以吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-12
消防栓管道直接从箱低进不可以。《建筑设计防火规范》GBJ-16-87中没有对管子进入方向做出明确规定,但是在第8.6.2条中五、规定室内消火栓应设在明显已于取用的地点,栓口离地面的高度为1.1米,其出水方向易为向下或与设置消防栓的墙面构成90度角。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YvpNW3IWqv8I3vpvpI.html
相似回答
消防
管子
能从箱
上
进入
箱子吗?地方有限!
答:
虽然规范上没有要求
,但是根据工艺及其施工作业上来说,从箱上面接入管道,对施工来说会造成很多不便,首先就是你现场地方有限,其次从上一楼层分流,GBJ 16-87总明确规定工作压力不得小于0.6MPa,你的工作压力如何能得以保证,建议你采用下部进箱!
消防栓
进水口在哪?
答:
进水口设置进水管的管径应满足
消防
水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm。出水口设置出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小...
消防栓
安装技术标准及要求
答:
1.
消防栓
通常安装在
消防箱
内,有时安装在消防箱外。消火栓的安装高度为龙头中心至地面1.2m,允许偏差为20mm;插销出口朝外,与设置火箱的墙面垂直或成45°角。2.在一般建筑中,消防栓和消防给水
管道
应外露。室内消防给水立管从下到上规格相同。安装时只需注意
消火栓箱
及其附件的安装位置以及与管道的关系。
消防栓
安装规范
答:
室内
消火栓
的安装标准1、消火栓常安装在
消防箱
内,有时也安装在消防箱外面。消火栓安装高度为栓口中心距地面1.2m,允许偏差为20mm;栓口出水方向朝外,与设置消防箱的墙面相互垂直或成45°角。2、在一般建筑物内,消火栓及消防给水
管道
均应采用明装。室内消防给水立管从下到上为同一种规格,安装时只需...
消防
立管一定要放
管道
井吗?
答:
不一定。
消火栓管道
一般近消防栓箱的位置从底向上安装
消防箱
里的消火栓口有二个,到底
消火栓从
哪个栓口安装正确位置?
答:
栓口应朝外,并不应安装在门轴侧,栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm。
消火栓箱
底距地的标高需要根据消火栓的规格确定,大约120MM-220Mm。箱式消火栓的安装应符合下列规定:栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底的高度也不一样,大约120MM-220Mm。消火栓...
消防栓
头应在消箱与立管近侧还是远侧
答:
近侧,也就是
管道进
了
消防
箱体后就能装
栓
头了,不能在箱子里安装超过20cm的管道。注意规范里面还有距离要求,中心距离箱体后面10cm,距离左侧(或右侧)箱体14cm。
大家正在搜
消防栓管道压力标准
消防栓管道系统由什么组成
消防栓管道安装规范
消防栓和消火栓的区别
消防栓主管道应该在公共区域
消防栓管道安装在公寓内
消防栓还是消火栓
消防管道施工
消防管道压力