兄弟,你的问题实际在《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003)中即有详细要求和释义,节选如下:

5.3 井道壁、底面和顶板
井道结构应符合国家建筑规范的要求,并应至少能承受下述载荷:主机施加的;轿厢偏载情况下安全钳动作瞬间经导轨施加的;缓冲器动作产生的;由防跳装置作用的,以及轿厢装卸载所产生的载荷等。

5.3.2 底坑底面的强度
5.3.2.1 底坑的底面应能支撑每根导轨的作用力(悬空导轨除外):由导轨自重再加安全钳动作瞬间的反作用力(N),[见附录G(提示的附录)G2.3和G2.4]。
5.3.2.2 轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载4倍的作用力。
4gn(P+Q)
式中:
P——空轿厢和由轿厢支承的零部件的质量,如部分随行电缆、补偿绳或链(若有)等的质量和,kg;
Q——额定载重量,kg;
gn——标准重力加速度,9.81 m/s。
5.3.2.3 对重缓冲器支座下(或平衡重运行区域)的底坑的底面应能承受对重(或平衡重)静载4倍的作用力。
4gn(P+qQ) 对对重
4gnqP 对平衡重
式中:
q—平衡系数。

5.5 位于轿厢与对重(或平衡重)下部空间的防护
如果轿厢与对重(或平衡重)之下确有人能够到达的空间,井道底坑的底面至少应按5000N/m载荷设计,且:
a)将对重缓冲器安装于(或平衡重运行区域下面是)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩;或
b)对重(或平衡重)上装设安全钳。
注:电梯井道最好不设置在人们能到达的空间上面。

最简单直接的方法为封闭底坑下部空间,让底坑下部空间“不能有人能够到达”即可,若底坑下部空间确实因特殊原因不能封闭,处理方法参看5.5之要求,为什么要这样处理参看5.3和5.3.2之要求,若还有不明白之处,百度搜索关键词“电梯制造与安装安全规范”即可得到GB7588-2003原文。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-14
如果电梯的底坑不能直接坐在地面上,不但要保证电梯底坑不能有人活动,就是要封闭或当库房之类的,我是这么理解的,同时还要满足以下条件,这是最重要的:电梯的配重支架要设安全钳,这样的话,配重导轨就必须用实心的导轨,不能用空心的。大志就是这个意思,规范上有详细的解释,好像是GB50310本回答被网友采纳