选择厂用变压器时需要考虑的因素有哪些

选择厂用变压器时需要考虑的因素有哪些

选择厂用变压器时,主要考虑以下几点:

1、电压:

依据试品的要求,首先选用具有合适电压的试验变压器,使试验变压器的高压侧额定电压Un高于被试品的试验电压Us,即Un>Us。其次应检查试验变压器所需的低压侧电压,是否能和现场电源电压,调压器相匹配。 

2、电流:

试验变压器的额定输出电流In应大于被试品所需的电流Is,即 In>Is。被试品所需的电流可按其电容估算,Is=Us w Cx,其中Cx包括试品电容和附加电容(F)容量。根据试验变压器输出的额定电流及额定电压,便可确定试验变压器的容量,即P=UnIn。

根据部颁标准规定,我国试验变压器的电压等级有:5、10、25、35、50、100、150、300kV等;容量等级有:3、5、10、25、50、100、150、200kVA等。

扩展资料:

查部颁标准即可选出所需要的试验变压器。如有特殊要求,一般可向制造厂订购特殊规格的试验变压器。

例如配电变压器的电压等级和容量是10kV、1000kVA,碰到的试品又基本上是10kV的,就可选择50kV、5kVA的试验变压器,因为10kV、1000kVA的配电变压器的出厂试验电压为35kV,交流试验电压为30kV;同时又可满足10kV绝缘子以及高压开关柜的试验和10kV电缆的直流试验的要求。

一台10kV、1000kVA的被试变压器,其充电时的电容电流在30~35kV试验时约为80~110mA,因为35kV×110mA<5kVA,因此5kVA能满足要求。

一台35kV、 2000~4000kVA的变压器,当试验电压在72~85kV时的电容电流约为150~260mA,6000~8000kVA的约为300~420mA,10000kVA的约为800~1000mA等,此时所选试验变压器的容量必须大于上述试品电容电流所对应的容量。一般认为,试验变压器容量为被试品容量的5‰。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-21
变压器的容量、安装位置、安装方式以及变压器的选型本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-09-24
厂用变压器选择的基本原理:

一是主要看用途,然后看价钱。但是要记住一点,做重要用途时不要省钱。

二是选择变压器时首先要看参数,哪些参数最重要?当然就是变压器铭片上的参数了,将变压器铭牌看懂了,变压器就会选择了。看懂这些参数的目的是让厂家自己心里一个数,从而选择符合自己用的变压器。

除了这些基本原理外,其他应该要考虑的因素那就多了:

1、变压器有节能和非节能之分,其中的铜圈的,还有铝线圈的,当然铜线圈的节能,虽然价格高,但时间一长,节能的优点就出来了。所以推荐厂家买铜线圈的变压器。

2、容量是最重要的,大马拉小车和小马拉大车,都作不到经济运行,还可能不安全,所以正确估算负荷,正确选用容量也是非常关键的。

3、额定电压,有高压和低压,都要满足要求。电压调整率,上面铭牌中的电压是三档,如果对电压要求比较高,可以选用5档或有载调压方式的。

4、联接组标号,一决定了低压系统的接地方式;二是对有过电压或电力谐波用户的抑制和消除;三是决定有多台变压器时能不能并列等,有时是决定性因素。

5、冷却方式,在大负荷,空间有限时,应该考虑这些问题。

6、重量,与配电室内基础及台架强度的校验有重要作用。

7、绝缘水平,决定了该变压器的抗过电压绝缘能力,不行就需要采取其他防止过电压的措施。

8、其他还要考虑选用的经济性、系统的安全性、运行的灵活可靠性、电能质量情况、负荷发展的备用等因素。

希望我的回答能有所帮助,谢谢!
相似回答