77问答网
所有问题
ABB的变频器型号是ACS510 DCS启停怎么接线 变频器的数字输入启停是一个接线端子
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-12-21
DCS 过来两根线,接入变频器的控制端子FWD \COM,不分正负,随便接,只要DCS侧闭合,变频器运行,断开变频器停止,前提是变频器参数设置正确
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YvpGpWIG3.html
其他回答
第1个回答 2010-12-21
基本上所有的变频器用的都是闭节点启动。你可以确认你的24V+端,和你认为的启动端(参考说明书接线图),拿短路线短接这两个端子,正常情况应该能启动的。想停止只有停电了。
第2个回答 2010-12-21
你所说的应该是英格索兰的变频器,选用ABB的变频器,可以咨询下英格索兰厂家
相似回答
ABB变频器ACS510
段子启动
怎么接线
?
答:
1、默认的启动方式为GND何COM短接,看图已经接好了,然后24V何DI1接通为启动,断开时停止
。2、在变频器下面有24、25、26就是这三个,里面有常开常闭,然后把参数改一下就行,里面有三组可以用的。3、参数设定好后,外控,短接正转指令。5V旋扭模拟给定频率,搞定。对于启动,短接正转指令就行了,...
请问
ABB
ACS510变频器如何
设定DI
1为
启动,DI2为停车?
DCS
控制.
答:
9902,宏设置,改为2,即3线宏。1103,给定1选择,改为2,即AI2。1304,AI2最小值,改为20%,即4mA最小值。
ABB
ACS510变频器
应该
怎么
设置参数
答:
检査跳线设置(将AI2设为ON电流位置),再改一个参数变为4-20ma(1304设为20%);因为我们选择了AI2作为反馈信号输入端口,所以将4016设为2;给定值选择(将4010设为19内给定,4011设为60%)负反馈应将4005设为0=no-正常.反馈信号减少时引起电机转速上升;9902设为6(PID控制宏)适合压力控制。...
ABB变频器Acs510怎么
设定参数
答:
首先你要明白
ABB
参数的大致框架,楼上的朋友说的对首先要选择宏,这个宏(什么工厂宏,PID控制宏,用户宏等等)就
是一个
大致框架,就跟我们普通
变频器的
各种控制方式(矢量控制方式,PID控制方式等)相对应意思产不多,但是ABB始终是行业巨头软件很有层次很成熟。选对了相应的宏就可以在这个宏下设置其他...
ABB
acs510变频器
显示故障5011?
怎么
处理
答:
一般造成这种情况的原因是在就地或
变频器
本体或中控(
DCS
)已经启动过了,但另外一个位置又启动了一次造成的启动命令冲突,一般不属于硬件故障。处理方法:到变频器本体上,切换至手动状态,按stop键,再重新启动一次就可以了。有问题可拨打
ABB
热线:400-820-9696,低压传动为3-1 如有帮助望采纳 ...
ABB
ACS510变频器
调节转速失灵
答:
按楼主提供的情况来看,干扰可能性不大。问题还是出现在连接电缆上。至于摇测绝缘正常,那它的阻值呢,连接处的松紧呢~~电气出现故障绝大多数只会是一种原因就可以导致。
abb变频器的型号
分类
答:
ACS 2000变频器控制平台使用了
ABB
备受赞誉的DTC平台,可以提供中压交流变频器中从未有过的最大转矩与速度性能以及最低损耗。在所有条件下,
变频器的
控制均迅速而平滑。更低的总投资成本灵活的供电电源连接,更低的谐波与能耗,便于安装与调试及更高的可靠性,使得ACS 2000在整个生命周期内具有很低的总投资成本。
ACS510
...
大家正在搜
变频器的外部启停怎么接
ABB550系列5KW变频器型号
变频器频繁启停怎么办
ABB变频器型号规格的含义
变频器为什么一直启停
变频器水泵为什么频繁启停
abb变频器启停接线图
变频器启停按钮接线图
变频器一启动一会会停
相关问题
ABB ACS510变频器电路图中时间继电器的作用请高手讲解...
ABB变频器型号ACS510开关控制应接哪两个端子,
ABB ACS510变频器通过多功能端子DI1停止时,控制盘...
abb...acs501变频器增加启.停.指示灯按钮箱怎么接...
ABB变频器ACS510型号压力如何设置
ABB ACS510变频器应该怎么设置参数
ABB ACS510系列变频器有个模拟量输出端子AO2,输出...
ABB变频器ACS510_01型如何接线