通信机房内的电源设备是如何连接的?

通信机房内的电源设备通常是怎样做连接的,从交流配电箱,交流配电屏,直流配电屏,整流机架,蓄电池以及UPS,甚至还有的有油机等。它们之间的具体连接是怎样的,是否均需要单独接地,最好配有连接示意图。

呵呵,楼上的OUT了,通信电源跟普通的机电还是有很大差别的。
通信电源一般是这样的:
市电(高压,10kv,一路或两路)-变压器-通信大楼低压配电室低压配电屏(市电油机转换屏,380V)-低压配电室交流配电屏-机房电力室交流配电屏

机房电力室交流配电屏-(交流电缆连接,单项或三项)-高频开关电源(又叫整流器)-(机架间直流铜排并联)-直流配电屏
直流配电屏-(直流电缆连接,一般一主一备四条电缆)-蓄电池(两组,每组24块,每块2v,总电压-48v)
直流配电屏-(直流电缆连接,一般一主一备四条电缆)-机房直流电源分支柜-列头柜-各列内设备供电

机房电力室交流配电屏-(交流电缆连接,一般为三项)-UPS主机
UPS主机-(直流电缆连接,一般一主一备四条电缆)-蓄电池(两组,每组194块,每块2v,总电压384v)
UPS主机-输出至交流配电屏-给各用电设备供电

这些设备一般都是单独地线接至机房接地通排。