仪器是10A的空开功率2200w,电箱是16A的,220VAC用两时会跳闸是怎么回事

如题所述

220V单相2.2KW的设备,80%效率下计算电流为12.5A

12.5大于你上级空开10A,空开的长延时脱扣会起作用。

换个16A的空开即可。

如还有此故障,说明你的设备效率低于80%,那么电流会更大,就要更换更大的空开。电箱中的和设备的都要换。