西门子s7-300的模拟量输入或者输出模块当有输入或者输出的时候对应点的灯会不会亮?

如题所述

模拟量模块不会亮灯,之所以有灯是因为模块模具需要统一。追问

看来你是专业人士,还有个问题请教下,就是s7-200/300/400/1200的编程语言都不是一样的吗?

追答

就编程语言来说,都支持梯形图,这能说它们编程语言一样吗?

编程体系有些不同,但是基本的编程技巧是类似的.

追问

一个很会s7-1200的编程人员说他不会s7-400,两者之间差别有那么大吗?

追答

两者在编程体系上差别不会大于20%,但是硬件接线方面会有一些差别。S7-1200与S7-300/400可以使用同一个软件博图软件,所以软件上的使用应该也不会是什么问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-18
不会亮灯的。只需要监控一下就可以知道了,如果你调用了sfc105或者sfc106的话,然后直接调用PIW800(举个例子)或者PQW800,是不能看到数字的。不过你可以用mw100过渡一下,再传到上述这些寄存器中。就可以看到数值了。

我猜测不会亮灯的原因是,这些是模拟量而不是数字量。举个例子,模拟量输入模块检测的是4到20MA的电流,这是它输入的是2MA,它是亮灯还是不亮灯呢?

数字量简单多了,只有1和0,给它装灯那也是合情合理。

以上回答仅供参考,祝你早日成为工控达人。GOOD LUCK!!!追问

是输入0-10V的压力传感器

追答

对于传感器来说,大部分是4到20ma电流的,用到0到10v电压的很少。
因为电流和电压差别很大,且听我细细道来。

电流的传送距离很远,可能到了一千米可能还是很准的。而电压就不行了,因为不管是多好多粗的导线都是有压降的,所以不准。

而电流中用到的大多数都是4-20MA级别的,用到0-20ma的很少。那也是有原因的,如果中间断线了,用的是4-20ma的,就变成0ma了,马上就报警了,就知道故障了。

而0到20ma就不行了,因为它为0液位时(举个例子,或者是温度)。输出就是0ma的,就检测不出来。

呵呵,扯得有点远了,模拟量还是很好玩的。不过西门子强悍的是通讯方面,可以好好研究一下。

以上回答仅供参考,HAPPY every DAY!!