冷库控制器的参数

如题所述

A--菜单:与压机、风机、供液阀有关的控制菜单 菜单标题 菜单说明 调节范围 缺省值 单位 A01 上限限制调节(防止用户将上限温度调至过高) A02~50.0 50.0 ℃ A02 下限限制调节(防止用户将下限温度调至过低) -50.0~A01 -50.0 ℃ A03 高温报警值调节(测温传感器温度超过此数值并且持续时间超过A05则有报警输出) H--~50.0 50.0 ℃ A04 低温报警值调节(测温传感器温度低于此数值并且持续时间超过A05则有报警输出) -50.0~L-- -50.0 ℃ A05 超高温、超低温报警动作延时时间调节(调节为“OFF”时关闭报警) 00~98~OFF OFF Min A06 测温传感器损坏后仪表工作方式调节(00-不工作;01-定时工作,
若选择01,则仪表按照A07、A08设置定时工作) 00~01 00   A07 制冷压缩机定时工作时间调节(测温传感器损坏时使用) 01~99 15 Min A08 制冷压缩机定时停止时间调节(测温传感器损坏时使用) 01~99 30 Min A09 风机工作模式选择(00-与压机同启同停;01-一直工作;02-压机停机期间间断工作) 00~02 00   A10 压缩机停机期间风机工作时间调节(A09选择02时使用,风机先开后停) 01~99 05 Min A11 压缩机停机期间风机停止时间调节(A09选择02时使用,风机先开后停) 01~99 15 Min A12 风机与压缩机启动时差调节(负值表示滞后压缩机启动) -99~99 -05 S A13 风机滞后压缩机停止时间调节 01~99 05 S A14 供液阀滞后压缩机启动时间调节 00~99 03 S A15 供液阀超前压缩机关闭时间调节 00~240 03 S 菜单标题 菜单说明 调节范围 缺省值 单位 b01 压机过载电流调节 02~99 30 A b02 过载电流持续时间调节 01~99 30 S b03 压机启动时间调节(此段时间压机过载不保护,但缺相保护) 01~99 05 S b04 不平衡电流差值调节(调节为“OFF”时关闭不平衡保护) 01~45~OFF 30 A b05 不平衡电流保护持续时间调节 01~99 60 S b06 上电延时保护时间调节(仪表断电又来电的延时保护) 00~09 01 Min b07 压机启动间隔时间调节(防止压缩机频繁启动) 00~09 01 Min b08 00-化霜传感器开路正常运行;01-化霜传感器可以与库门开关串联作为门禁开关使用 00~01 00   b09 相序功能开关(00-关;01-开)相序功能打开后重新上电有效 00~01 01   1、若不使用电流传感器,则b01~b05无效。
2、M190A、M190B无b09菜单,M190C缺省为开启状态。 代码 故障说明 复位
方式 代码 故障说明 复位
方式 代码 故障说明 复位
方式 E00 库温传感器开路、短路 自动 E04 高压压力保护开关 手动 E09 维修代码 手动 E01 压机运行时缺相 手动 E05 超高温报警 手动 E10 化霜传感器开路或库门打开 自动 E02 压机过载 手动 E06 超低温报警 手动 E12 低压压力保护开关 手动 E03 三相电流不平衡 手动 E07 相序错误或静态缺相 手动       自动复位是指故障排除后,仪表自动恢复到平常状态。手动复位是指故障排除后,按任意键或重新上电后,才可以恢复到平常状态。E02、E03说明:当出现E02、E03报警时,第1次出现报警系统停机,经过b06时间后系统重新启动,如果在1小时再次出现E02、E03报警,则系统永久停机,此时需要手动才能恢复。 1. 测温传感器放在冷风机的回流区,保证通风良好,并一定注意防水。建议感温探头通过安装支架向上安装并远离蒸发器。传感线应避免受力,防止折断。虽然传感器有一定的防水功能,但无法做到绝对防水。若因传感器长期在高湿环境中可能进水并引起测温偏差,相关损失本公司不承担任何责任。
2. 传感器加长请用0.75mm多芯铜导线焊接连接,焊接处做好防水,导线长度不限,导线的内阻不超过50欧姆。导线的安装位置不受限制。
3. 对于一个高标准的、对温度要求极高的控制系统,在设计电控系统时应考虑双重控制,以防止因传感器故障,继电器粘连而造成的过冷过热事故,如额外增加高低温报警器等措施。
4. 对于驱动大功率交流接触器有可能造成仪表内部继电器粘连,设计人员应采取相关措施(如加装中间继电器)加以避免。为防止控制回路故障而损坏内部继电器,仪表内部有2安培慢熔保险管,更换时,请选用同规格保险管(2A慢熔或5A速熔)。
5. 仪表所处位置应远离潮湿、振动、高温,严禁将仪表箱放在户外。否则仪表淋雨后有可能造成测温不准并且有触电危险同时造成仪表损坏。
6. 化霜传感器固定在蒸发器回气管上,一定做好保温与防水。建议将探头部分用防水胶涂抹后,紧贴在回气管上,缠上防水胶带后再涂一层防水胶,然后用保温套管包扎良好。主要目的是防止蒸发器反复化霜,将水渗入到传感器内造成化霜传感器测量不准。实际安装位置可根据经验调整。在化霜过程中,由于热传导作用,蒸发器的热量会传到回气管上。通过检测回气管的温度变化,也就间接检测了蒸发器的实际温度。化霜传感器建议不要安装在蒸发器翅片内,因为翅片内不好固定并且防水效果不好。若位置离加热管太近,容易造成化霜不干净。若必须安装,请套上一端封闭的金属套管并固定好位置,同时远离加热管。
7. 关于最大化霜时间(EXX)和化霜结束温度(C01)的设置:对一个高标准的冷库系统来说应尽量考虑到节能,在蒸发器结满霜时,强制启动化霜(按▲键3秒),此时应记录化霜时间,如化霜加热结束后,记录其加热时间为15分钟,则将EXX菜单设置为E15;通过按键观察(按▲键两下马上按▼键两下,显示t--后,显示化霜传感器的实测温度),如5.0℃,则将C01菜单设置为5.0℃。这样设置的好处是当下次化霜时,若蒸发器只结1/3的霜,则化霜加热器只工作到化霜传感器检测的化霜结束温度C01(5.0℃)时,系统自动退出化霜。此时的化霜加热器工作时间一定小于最大化霜时间(EXX)。做到有效节能。
8. 为防止化霜失控(传感器进水或继电器粘连),在蒸发器适当位置上应增加双金属片式过温保护器,并将保护器的常闭接点串联到化霜交流接触器的控制线圈的回路中。
9. 制冷及化霜交流接触器的选用应留出一定功率余量。尤其是控制压缩机的交流接触器的功率余量至少是制冷机组额定功率的2.5倍以防止交流接触器粘连.
10. 制冷系统建议采用3相5线制,要求在机组附近设一可靠接地点,将仪表的零线也要接到这个点上。这样可保证当户外零线开路时,防止仪表供电电源升高,而损坏内部电源。
11. 制冷机组及电控箱外壳一定要可靠接地防止触电事故,必要时进户线加装带有漏电保护功能的空气开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答