配电箱总开是32A,厨房空开是16A,现在想配一个63A空开换到32A处,
再把32A空开换到16A处,行吗?原来2.5的铜线换不换大的电线
举报该问题
推荐答案 2015-01-09
32A16A63A是微断开关的最大额定值,使用微断空气开关主要是要看开关的脱扣电流(也就是说;保护跳闸电流)时多少?而且你用电的总W数是多少?按1KW2个电流,计算一下你使用的这个开关控制着多少KW负荷?换开关要考虑现在的电线,2.5平方的线按安全电流计,能跑8~12A的电流。多了,线就要发热,过载了就要燃烧,出事故。所以你现在使用32A、16A已经够大了。如果换63A开关(而且使用的负荷在25KVA左右,必须换电线!换8平方以上的)这样才能保证用电的安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YvNIYWIvpvIWW8vqNvp.html
相似回答
我们家老的
空气开关
原来
是16a
的,最近换了个
32a
的!合适吗?会造成什么...
答:
根据描述
32A
应该是额定电流,单从断路器本身换大一点是没有问题的,但还要考虑 输入和输出的导线截面积是否匹配,按照
32a
的电流 ,输入、输出导线合理截面积6平毫米 ,各分路断路器输出导线截面积原则上不应小于2.5平毫米
家里的
空气开关
能随意更换么?
答:
家里的
空气开关
不能随意更换,选用空气开关一般是按用电器电流的1.2倍选择即可。比如220V电压时,负荷功率为6000W,计算电流为27.3A左右,则23A×1.2倍=32.76A,选择标准系列
32A空开
即可。空气开关有两项重要的技术参数:脱扣电流(Im)和额定电流(In)。脱扣电流是最大断开电流,即当配电线路中出现...
总开关
63A
断路器,空调用单极漏电
32A,厨房是
双极32A行吗?
答:
给你个建议,电箱从左到右安排,1:总开关2*40
空开,
2:照明1*16空开,3:2*32漏电保护器,4:.普通插座1*16空开,5:
厨房1
*20空开,6: 空调1*20空开,7:热水器1*20空开。按这样就得15位的电箱(总开2+照明1+漏保4+普插1+厨房1+空调1+热水器1=11位,空调不止一台吧)。个人...
因控制箱
是16A
的
空开,
我只能从
16A空开
走线, 下一级
空开是
用的
32A
的...
答:
不会,但会直接引起火灾,因为你
32A
控制的设备在正常合理电流值内,不会出现跳闸或者断电情况。但是总电流值
16A
会会超出合理电流值,不会跳闸,直接回路,引起火灾可能,注意安全
总闸
32A,
分闸一个20A,两个15A,可以改
一个32A
的分闸吗?
答:
不可以的,你现在的分闸是三个已经超过总闸的负载了
,总空开
在线径允许的情况下要更换大一些的空开而分闸的总和不能超过总闸们允许值否则存在安全隐患。
家用
空开
该换多大的?
答:
用电量较大,室外空开应
63A
的就够用,室内开笑一般
是32A
或40A开关就行了,一般家里室外开关都是40A的空开。
家庭装修
空气开关
如何配置?
答:
二、断路器的额定电流如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装断路器,需要正确选择额定容量电流大小。一般小型断路器规格主要以额定电流区分6A,10A
,16A,
20A,25A
,32A,
40A,50A
,63A,
80A,100A等;三、家用断路器的选型 1、首先计算...
大家正在搜
相关问题
我现在配电箱总空开是32A的,客厅空调空开是16A,开72的...
我家电表是40A,总空开是32A,分支是16A,厨房就一台冰...
总开关63A断路器,空调用单极漏电32A,厨房是双极32A行...
家用配电箱,总开关用60A漏电开关,其它全用空气开关,灯开1...
家用五路双开配件箱,厨房32A防漏电空开,一层照明16A双空...
家里的空气开关能随意更换么?
总开63A空开后带几个32A漏电保护器可以吗