化工厂的负载率和同时率怎么算?我厂电机名牌额定功率相加为5000千瓦,应选配多大的S9变压器,最好用公式

输入6300V输出400V,K值怎么算

你提交的问题中,有两个概念,一是负荷率,二是同时率,应称为同时系数更专业,在此还应该了解两个概念,就是轴功率和需要系数。
1)在石油化工企业中生产装置用电动机多为一用一备,若你统计的电动机为全部电动机的话(都是同一个电压等级400V),实际运行负荷就是现统计量的一半,即为2500kW,这个容量为电动机铭牌额定功率,不是负载功率(在计算实际用电量应按照轴功率计算更为合适,在此没有给出),我们就按照经验,按照机泵与电动机的配合原则,可取需要系数0.8,在取负荷最大利用同时系数0.9,即为Pjs=2500x0.8x0.9=1800kW。
按此容量功率因数按照0.9计,选用的变压器应该为2000kVA即可。且选用2台,变压器负荷率按照50%考虑为好。
2)若你统计的为电动机均为工作电动机, 则容量就是上述算值得两倍了。
3)若你统计的电动机分布在多个生产单元内,由不同的配电室供电,则负荷计算中还可在考虑一个同时利用系数0.85~0.9,这样计算值更接近于实际运行量。选择的变压器容量可以降低一些,以减少损耗。
供你参考!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-19
怎么已有答案了我还可以回答?

我并不专业,谈谈自己的看法:
我在实际工作中涉及“同时率”情况主要是针对居民用电,如公变的大小不可能以居民的设备容量加起来配,其中存在着同时率,居民用电情况只能估算,无法准确预测。往往根据户数来取不同的同时率;如果同时率增大,公变可以通过跌落保险来保护变压器。但是工厂不同,因为工厂的用电量,厂方是完全可以控制的,该配多大的变压器根据厂方的生产需求及特性完全可以精确计算的。所不存在什么同时率。即使要讲,这个同时率每个厂都不同。旁人很难根据经验来计算。如你厂的设备有没有可能同时都开启的情况出现?如果有的话那就是100%。如果不会同时开启的话,根据生产需要有多少设备可能同时运行,按最大的功率配就行了。再说工厂的用电不比居民用电,除非出现事故,要不然是不充许因“同时率”的问题而出现停电情况的。
第2个回答  2010-12-17
负载率:各电机所负载的实际效率(一般设备的电机功率均比所负载机械功率大),若按80*计算时。
同时率:运行率。若有部设备只是偶尔运行使用,总运行率为70%时。
总负载率:
P=5000×0.8=4000(KW)
总运行率功率:
P=4000×0.7=2800(KW)
变压器效率般为0.8,所需容量:
S=2800/0.8=3500(KVA)
以只是假设论述,应按实际情况考量计算。本回答被网友采纳
第3个回答  2010-12-19
这个要针对你工厂的实际情况,比较特殊只有知道你工厂设备工作情况的人才能算出负载率和同事使用率,如果是酒店或居民房那就比较常规基本负载率都差不多。你要看下你们化工厂设备是不是同时开,同时开的几率有没有,也就是同时率,另外同时开电机也不一定是全负荷运行,一般电机的负荷率是多大,同时还要考虑设备的功率因素和电机电机时的冲击影响。知道这些变压器选型基本就不会出什么问题。
相似回答