77问答网
所有问题
LED吸顶灯在关闭火线的情况下,怎么还会有余光一直不灭。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-12-05
LED 是直流低压驱动,而市电是交流220V。所以LED筒灯是必须一个恒流转换电源的,这个电源内必然有电容,电容会存贮一定的能量在市电关闭后释放出来。关于这个关电后发光的持续时间就和电容的容量和放电电路有关系了
追问
有不有解除办法
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YvN3Wvp8qpvpvIv833p.html
相似回答
LED吸顶灯
为什么关了之后还间隔的自发自灭
的余光
?
答:
问题的原因是安装吸顶灯的过程中,误将开关装在零线上
,这样的话当开关关闭时,只是关闭了零线,而火线依然通着,火线的电压和吸顶灯的杂散分布电容形成微弱的回路,是的吸顶灯发出微光。2、解决:检查一下电灯的开关接线,要求开关安装在火线中。
家用
led灯
关了
还有余光怎么
回事
答:
家用led灯关了还有余光怎么回事1
开关控制了零线
接线时开关控制了零线,或者电箱进线时零火接反,这样关闭开关,火线和灯具也依然连着,就会有余光亮着。解决方法:调整接线,让开关控制火线。正确的灯具开关连接方法:双控开关接法错误 如果双控开关采取了错误的接线方法,关灯后也会有余光在亮。解...
LED灯
关灯后
还有余光,怎么
回事?
答:
首先灯的开关线接错了
,控制的是零线!正常应该控制火线!因为LED灯很省电所以取下或关闭总电源时候会因为电路里的电容放电很久才会熄灭!
吸顶灯
熄灯后还留
有余光
是什么原因是不是屋外的进线(火零线)接反了...
答:
应是开关控制的是零线引起的
,并非开关和镇流器上两个线(火线和零线)对换,而是将灯管处的原接火线改接零线,开关进线处原接零线改接火线就解决问题了。
led吸顶灯
用开关
关掉
之后,里面的小
灯泡还有
很弱
的光,
白天不显。关掉家中...
答:
亲,你好!开关关掉之后还有微亮的话,是线路问题!开关灵
火线
接反了,找专业电工接过来就好了!或者购买一个分路器,把余电接出去,也就不会有微亮了!
LED吸顶灯
为什么电源
关掉
后,灯还暗亮。这样耗电吗
答:
这种
情况有
几种可能:一是,开关漏电,即关闭不彻底;那就得换开关。怎样判定呢?--将与开关的连接线拆下一侧看还亮吗?不亮则换开关,还亮就是下面二;二,交流线并行或绞线感应,只能让
火线
单独走线,难了,忍了认了吧;三,类似一,是开关内有内置指示
灯,在
断开开关时该指示灯电路与用电器...
灯带
关闭
后
还有余光,怎么
处理?
答:
1、切断
火线
余光漏电流出现那就是开关没有完全切断电源才会出现,可以拆下开关检查开关是否把火线断开,没有断开就要进行调整,保证火线完全切断,如果有条件最好是把火线和零线全部断掉。2、在
LED灯
两端加上电容 如果方法1试过没有效果,那就是感应电导致
余光,
解决方法就是在LED灯的两端并联小电容,...
大家正在搜
吸顶灯的火线和零线安装错了
led吸顶灯分不分火线零线
吸顶灯分不分零线火线
吸顶灯接线分火线零线
吸顶灯led灯坏了怎么办
灯管换成led吸顶灯怎么换
led吸顶灯零线和火线
吸顶灯零线火线接反了
led吸顶灯怎么接线图解
相关问题
led光带关掉了还有余光是什么原因怎么解决
吸顶灯关掉后怎么还有余光源,那是不是镇流器的原因
房间装的LED吸顶灯开关关了为什么还会一直都有微亮?控制线是...
您好,请问为什么吸顶灯灯关掉后,还有余光呢?怎么处理?
LED灯关掉以后还有微亮是怎么解决
灯带关闭后还有余光,怎么处理?
为什么家里的led灯在关闭后还是有一点余光,电路是好的,有什...