软启动控制风机的起动与停止,现在甲方要求加上消防强起, 请问消防强起如何接线?

如题所述

这个直接在原先的控制继电器上的启动触点线圈取个无源触点线圈即可,联动强启闭合线圈启动,将原先的常开点变成常闭点,联通控制2次线路,直接启动风机即可。追问

那我现在加上了强起了给继电器信号能启动,但是停不了,只要有强起就行吧?还用强停吗?控制柜上能起也能停。

追答

这个参考下图

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-23
风机直接启停,追问

控制柜上有起停按钮,现在就是没有消防强起

追答

所有消防设备不通过感应器可以用手动直接启动,能短接探头的开关