电缆桥架安装规范

如题所述

安装过程中,如不提前做好相关专业的配合及有关专业管道的技术数据,是很难进行控制的。桥架内电缆的填充率超过规范值。
在施工图纸中,最常见的只有平面布置图,即使有剖面图也不是很完善,
按照《钢制电缆桥架工程设计规范》第3.8.1条规定:其设计内容有:
1桥架系统的平面布置图;
2桥架系统的有关剖面图;
3桥架系统所需托盘、梯架直线段弯通、支吊架规格和数量的名细表以及必要的说明;
4有特殊要求的非标准技术说明或祥图。因设计不够完善等原因,造成局部出现放置电缆太多,甚至于有满载现象,不符合规范3.2.1条规定:电缆的填充率不应超过有关标准的规定值,动力电缆40%,控制电缆50%的要求。就此而言,监理人员应做好事前预控措施,严格要求施工单位在未采购桥架之前,熟练掌握电气工程系统的使用功能,对每路桥架内电缆的数量及电缆截面做好准确的统计,发现问题应及时会同设计更改桥架的规格,有效控制质量问题的发生。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-26

外观检查:电缆桥架进人施工现场,应提交下列资料产品出厂合格证、省市级质监站定期检验报告及有关技术鉴定文件等电缆桥架板材厚度应满足有关要求。热镀锌的电缆桥架镀层表面应均匀,无过烧、挂灰、局部未镀锌等缺陷。静电喷塑应平整、光滑、均匀、不起皮,无气泡、水泡桥架本身应平整,无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺桥架焊缝表面应均匀,不得有漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。

电缆桥架的安装位置:桥架水平敷设时,距地高度一般不宜低于2.5m。桥架多层敷设时,为了散热、维护以及防干扰的需要,桥架层间应留有一定的距离电缆桥架在与各种管道平行敷设时,其净距应符合有关的规定。

支吊架的安装:电缆桥架的支吊架质量应符合现行的有关技术标准电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m一试垂直敷设时,固定间距不宜大于2m两相邻桥架托臂之间水平高度差不应大于10mm,两相邻桥架托臂垂直中线的垂直偏差不应大于20mm。

梯级式电缆桥架

CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的。它具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气好等优点。他适用于一般直径较大电缆的敷设,适合于高、低压动力电缆的敷设。

托盘式电缆桥架

托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它即适用于动力电缆的安装,也适合于控制电缆的敷设。

槽式电缆桥架

槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀中环境电缆的防护都有较好的效果。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-12-30

1 一般规定

1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥百架内电缆敷设。

1.度2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。

1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。

1.4 金属电缆桥架及其支架问和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线答铜芯接地线专,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。属

1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。

上述为桥架安装的标准。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。

本回答被网友采纳
相似回答