为什么建筑工地必须用壁厚3.5mm的钢管,有没有相关计算依据?

如题所述

在国家标准《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016中以及之前的行业标准《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011中都是采用φ48×3.5的标准钢管进行设计和计算,所以这就是3.5mm壁厚的依据。
但是在实际工程中,市场上很难找到满足壁厚3.5mm的无缝钢管,所以在实际的脚手架和支模体系计算过程中,应该按照实际钢管比较进行设计和验算。有些地方建筑质量行政主管部门要求实际采用的脚手架钢管壁厚不得低于2.75mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-02
架子管壁厚从2.5mm到3.5mm,根据钢管压力计算公式,壁厚越厚,承重承压越高。
相似回答