一个水泵供两个独立的水塔,怎么实现自动上水?请各位大神指教
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-10-09
两个水塔均安装液位计,两个水塔的供水管路上各自安装一个电磁阀,液位计控制着电磁阀的开闭,,同时将两个电磁阀的辅助触点互锁就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YvIY8vNqp3IYYYY3pYN.html
相似回答
一个
吸
水泵供2个水塔,
该
怎么
控制
自动上水?
答:
两个低水位控制接点并联,控制水泵启动,开始抽水。两个高水位控制接点串联,控制水泵停止运行
。这样设计的优点是简单,缺点是不能分别控制每一个水塔的上水,一旦用水量差异特别大时,有可能出现一个水塔水满,另一个水塔却断水同时又无法上水的局面。如果两个水塔用水量相当,这个方案最省。为了避免上面...
两个水塔
在楼顶分开供水,用一楼
一个水泵,怎么
接
自动上水
停水,需要什么...
答:
1进水管连一起或装两水塔合并为一起
。(供水可以分开)2
安装水位开关
。或压力开关,用于检测水塔水位。3
水位开关控制继电器控制水泵的起停
。
...我想要
两个水塔
用
一个
三相
水泵自动
抽水 应该
怎样
连接呢 谢谢_百度...
答:
如果两个水塔需要分别供水,需要用两个接触器,两个水管电磁阀。两个浮子分别接到,两个接触器上
。当水塔内的水位降低到一定程度,水塔内的浮子电路接通,控制电机的接触器的线圈接通电流,接触器触点闭合,电机开始工作,同时接通某一水管电磁阀的线圈儿,这个水塔开始供水。另一个水塔同理。当水位带动浮...
怎样
用
一个水泵
给
两个水塔实现自动
抽水
答:
接个三通就可以了
自动控制的话,可以在两个水塔内安装浮球阀,当水塔水满了以后,浮球自动关闭,然后管道上设置一定的控制…,技术保密 ,
一个
吸
水泵供2个水塔,
该
怎么
控制
自动上水?
答:
两个水塔均安装液位计
,两个水塔的供水管路上各自安装一个电磁阀,液位计控制着电磁阀的开闭,,同时将两个电磁阀的辅助触点互锁就可以了。
一个水泵,两个水塔怎么自动
抽水,注:水塔到水泵没有电源线!
答:
如果“水塔到
水泵
没有电源线”的话,我有个办法,就是水塔缺水时不能自动加水,需要人工启动加水。可以自动停止。“两个都要满
,水塔
间隔30米远
,一个
满了,另一个就关闭”。要
两个水塔
的高度一样就能实现。方法:把水塔的出水管接在一起,取消进水管,这样两个水塔就连在一起,相当于
一个水塔
了。
我想用
一个水泵
同时给两路
水塔自动
供水一路满了另一个继续
两个
都满了...
答:
可以用两个双球液位控制器配合两个电磁阀
实现,
如果
水泵
大还要加一个接触器,具体做法是
水塔
的液位控制器同时控制开通电磁阀和水泵。我已经指导过两人做过。
大家正在搜
两个水塔共用一个水泵接线图
全自动自吸供水泵怎么用
水塔上水泵自动开关
水塔抽水泵怎么安装
全自动自吸供水泵
水泵怎么抽水
怎么解决水塔水压不足
水塔水压不够怎么加压
家用水塔自动抽水开关
相关问题
一个水泵,供两个独立水塔,怎样实现自动上水,平各位大神指教
一个吸水泵供2个水塔,该怎么控制自动上水?
一个水泵供两个水塔,要实现自动上水,平时一个a水塔与水泵通,...
一个水泵两个水塔,可以实现各自自动抽水吗 两个水塔高度一样的
怎样用一个水泵给两个水塔实现自动抽水
你好 我想要两个水塔用一个三相水泵自动抽水 应该怎样连接呢 ...
如何实现两个水塔共用一个水泵?要实现两水塔独立分开控制水位,...
怎么样实现一个220V水泵能自动给两个水塔抽水,互不相干,(...