机房内动环监控一般需要监控哪些东西?需要哪些设备?

如题所述

为了保障计算机系统的稳定运行,需要对机房设备进行监控管理,对核心业务进行保障,所以一般机房会上机房动力环境监控系统。主要包含以下四个方面:
动力系统监控包括:电量仪、配电开关、UPS、发电机、蓄电池、精密配电柜、ATS,防雷等。
环境系统监控包括:温湿度、精密空调、普通空调、漏水、新风机、有害气体浓度、粉尘浓度等。
安防系统监控包括:视频CCTV系统、门禁系统、红外防盗、消防系统等。
IT网络设备监控包括:操作系统、防火墙、交换机、路由器、服务器等。
为实现机房良好管控,需对各个部分进行监测,深圳计通公司就是专门做机房监控领域的。有系统性能优良、稳定性强的计通JITON-AMS计算机集中监控软件及配套的硬件设备,在中央电视台、深圳宝安机场、中国邮储银行等均有应用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-12
为了保障计算机系统的稳定运行,对机房设备进行监控管理,对核心业务进行保障,机房会上机房动力环境监控系统。主要包含以下四个方面:
深圳计通公司是一家比较有实力的公司,专门做机房监控领域的。有系统性能优良、稳定性强的计通JITON-AMS计算机集中监控软件及配套的硬件设备,在中央电视台、深圳宝安机场、中国邮储银行大型地方等均有应用,服务良好。推荐使用!
第2个回答  2020-07-01
1.机房监控系统-供配电系统监测
机房供配电系统是一个交叉的系统,涉及到市电供电、防雷接地、防静电、UPS不间断供电、柴油发电机等,每个系统互相交叉,互有影响,机房供配电监控是采用总线方式将机房供配电系统中所有设备的参数信号发送至现场监控单元,再集中传送至集中监控管理平台进行统一管理。供配电系统的核心是对电量参数的实时监测,如:三相电电压、电流、有功功率、频率、功率因数、无功功率、视在功率、有功电度、无功电度等。系统通过对三相电量参数、电能消耗实时监测,确保供配电环节的安全、稳定、节能运行。
2.机房监控系统-环境监测
机房环境监测主要包括:新风及制冷设备监测、温湿度监测、泄漏检测、空气质量监测等监控内容。其中机房制冷是机房环境监测的一个核心,大部分专业机房均使用精密空调监控作为制冷设备,精密空调的监测内容包括:回风温度、回风湿度、压缩机运行状态、加热器状态、加湿器状态、抽湿器状态、风机运行状态、开关机状态等。
3.机房监控系统-安防监测
机房安防监测系统主要涉及:机房人员管理及设备安全管理。人员管理通过门禁子系统实现,设备安全管理通过入侵监测、视频监测等系统实现。安防监测子系统实时采集红外探测设备、烟雾探测设备、门禁及视频等系统数据,实现对机房的安全及防护集中监控管理。
第3个回答  2022-09-09

监控对象

动力监控:三相电量仪蓄、电池组、UPS监控、精密空调、普通空调、蓄电池、发电机、风速等参数,包括配电开关状态、电流、频率、功率、功率因数、输入输出电压等运行状态;

环境监控:温湿度、环境温度、湿度、漏水检测等运行状态及参数,包括回风温度、送风温度、空调模式、开关机状态、自启动状态等;

安防监控:门禁、红外人体检测、消防、门磁、震动、视频、继电器等,并实时记录机房人员进出等,提升机房的安全防护等级;

动环主机

第4个回答  2018-06-08
机房动环监控系统由动环、环境、消防和视频系统监控组成。
1、动力系统监控
机房动力系统监控包括机房全部电源设备,如高压配电、低压配电、超有发电机组、配电柜、UPS、直流电源系统、蓄电池等。
2、环境监测系统
机房环境监控是IDC机房监控的重要组成成分,主要包括空调设备、温度、湿度、漏水监控。
3、消防系统监控
通过采集消防监控器或烟感探测器、温度探测器的报警信号实时监控火灾报警状态,当有火警发生时,机房监控系统以直观的画面显示报警信息并作出报警通知,采取控制措施,如打开通风设备、启停其他相关设备。
4、视频系统监控
监控视频系统能节约IDC机房管理的人力、物力,并且准确高效地实时监测机房网络、电源设备及环境,及时发现故障、排除故障,对机房设备加强监控和管理,采取机房设备运行安全性和稳定性,实现信息采集和处理的实时化,实现报警信息处理的自动化。
福州创安恒业信息技术有限公司,有一支专注研究机房动环监控的团队,精益求精,力求以亲民的价格,提供最好的产品和服务。
相似回答