球墨铸铁管壁厚标准公式

我知道管子的标准公式是e=k×(0.5+0.001×DN)
请问最小标准也就是下限的公式是什么。。
规格 K9 K10 K12
标准壁厚 下 限 标准壁厚 下 限 标准壁厚 下 限
80 6 4.7 6 4.7 7 5.6
100 6 4.7 6 4.7 7.2 5.8
150 6 4.7 6.5 5.05 7.8 6.35
200 6.3 4.8 7 5.5 8.4 6.9
250 6.75 5.2 7.5 5.95 9 7.45
这个下限是如何得出来的呢??

球墨铸铁管壁厚: 

一般是公称直径越大,球墨铸铁管壁厚厚度越大。壁厚有等级之分,用K表示,球墨铸铁管的壁厚等级是K9,最小的壁厚不能低于6mm。

壁厚计算公式:

e(壁厚)=k×(0.5+0.001×DN(公称直径))

球墨铸铁管规格通常要包含以下内容:公称直径DN、外径DE、壁厚T、承口凸部近似重量、直部每米重量、总质量(标准工作长度6000mm)、总质量 (标准工作长度5000mm)。

但是现在很多厂家的产品规格都没有写得这么详细,一般主要包括:公称直径DN、外径DE、壁厚T、每米重量、承口凸部近似重量、总质量这六个部分。

例如:公称直径是100mm的,外径是118mm,壁厚是6.1mm,每米重量是15.1kg/m,承口重量近似值是4.3kg,总重量近似值是95kg。

扩展资料:

球墨铸铁管连接方式:

球墨铸铁管连接方式一般有三类:

1、k型接口,即机械式刚性接口:可以用油麻石棉水泥接口、橡胶圈膨胀水接口。

2、T型接口,即承接口式柔性接口:可以用胶圈石棉水泥接口。

3、法兰接口,是一种半刚半柔性接口:可以用麻-铅接口。

球墨铸铁管施工方案  :

1、工程概况

2、管道工程施工测量:包括前期准备工作和管道中线定位以及高程控制测量。

3、运输及堆放。

4、管道施工流程。

5、安全措施。

6、施工竣工图。

参考资料来源:百度百科-球墨铸铁管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08
离心球墨铸铁管的下限如何计算
这里有个公式
如果是壁厚为6mm的话 那么偏差下限就是-1.3
如果是壁厚大于6mm的话 那么偏差下限就是-(1.3+0.001DN)
如果你还有其他疑问 可以QQ我860443693 我是从事这个球墨铸铁管行业的本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-12-13
管子的标准公式是e=k×(0.5+0.001×DN)不是强度计算公式。你看公式里连压力都没出现,这是个经验公式,实用公式。既然是经验公式与实用公式,当然没有计算下限壁厚的公式了。
确实,如按强度理论公式计算出来的管壁是相当簿的,实际上由管道使用中存在支架间产生的弯矩、管道的壁厚的附加量是占大部分的,应此国家采用标准去规定管道的系列直径与壁厚,没有必要去计算壁厚,只要严格按标准去选用或制造即可。本回答被网友采纳
第3个回答  2010-12-14
建议您参看一下ISO2531标准或BG13295,另外球墨铸铁管的标准估计马上要更改了,因为技术原因,壁厚将不再是确定K级标准的唯一指标,而是压力,在达到标准压力的前提下核定为几级的球墨铸铁管,至于壁厚是多少并不重要了。
相似回答