    SWOG1-100A/3N    负荷隔离开关 电流100安培 三相。

    4*RT14-40A 表示 4个封闭式有填料熔断器  40安。

    HZL2-80/4-385  电涌保护器型号,in=40ka等是技术参数。

    pe=30.72;3pmax=31.26kw;kc=0.9;cosΦ=0.85.......表示该控制回路的总功率30.72千瓦;最大31.26千瓦;功率因数0.85等技术参数。

    ALA-WL1表示回路标号。

    WL10...WL14表示分支回路标号。

图中的连接线只表示各电器元件及回路的控制关系,不代表真实的电线或电缆的连接方式。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-06
这是照明配电箱,进3根额定电流100A的线追问

谢谢,主要指这一块作用及详细的意义

第2个回答  2014-03-06
木有悬赏啊