洁净厂房负荷如何计算

如题所述

洁净车间空调负荷包括夏季的空调冷负荷和冬季的空调热负荷。洁净车间洁净空调的负荷的计算可采用冷负荷系数法。空调冷负荷包括围护结构传热形式的冷负荷(含日射得热)和室内工艺设备(含循环风机、净化设备内的风机等)、人员、照明等形成负荷。对洁净空调系统而言,还包括新风负荷和二次加热负荷。洁净厂房的冷负荷与一般建筑物不同,有其特殊性。一般情况下,洁净厂房处于内区,围护结构引起的冷负荷可按稳定传热计算。对于正压洁净厂房,不考虑冷风渗透引起的热负荷,但应考虑局部排风引起的补风负荷(包含在新风负荷中)。一般来说,对一些高级别的净化车间,室内工艺设备的散热负荷和设备排风所引起的新风负荷占主要部分,其次是空调系统中循环风机的动力负荷,围护结构传热、照明、人体散热等传统的空调负荷只占总负荷的10%左右。根据业主或工艺设计方提出的设备清单,并考虑一定的负荷系统和设备运行系统以及设备的冷却水和排风所带走的热量,就可以计算出工艺设备的空调负荷。由于高级别的净化厂房的洁净区一般布置在建筑物的中央部位,因此区内只有存在冷负荷,在正常运行状态下,洁净区长期供冷。由于室内负荷的主要部分是工艺设备负荷,因此当工艺设备刚起动时,室内没有设备负荷,和正常运行时有很大的不同,不但供冷量差别很大,而且在特定的气候条件下,有可能刚起动时出现供热状态,然后再逐步切换到正常运行的供冷状态。在这种情况下,对洁净厂房的空调系统设置两套可以方便转换的工作模式是必需的,即“起动状态”和“运行状态”,并考虑起动状态的热负荷。有些情况下,需要首先知道设备容量的大小,并对造价进行估算,若是不具备冷负荷计算条件,就要对冷负荷进行估算。洁净厂房的负荷估算指标见下表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-11-21
  洁净车间空调负荷包括夏季的空调冷负荷和冬季的空调热负荷。洁净车间洁净空调的负荷的计算可采用冷负荷系数法。空调冷负荷包括围护结构传热形式的冷负荷(含日射得热)和室内工艺设备(含循环风机、净化设备内的风机等)、人员、照明等形成负荷。对洁净空调系统而言,还包括新风负荷和二次加热负荷。
  负荷,是人类社会中的一种专业词语,指机器或主动机所克服的外界阻力,对某一系统业务能力所提出的要求(如电路交换台,邮政,铁路),又指物体所承载的重量。引申为资源被占用的比例。
  电力负荷

  负荷指的是导线、电缆和电气设备(变压器,断路器等)中通过的功率和电流。该负荷不是恒定值,是随时间而变化的变动值。因为用电设备并不同时运行,即使同时运行,也并不是都能同时达到额定容量。另外,各用电设备的工作制也各有不同,有长期、短时、重复短时之分。在设计时,如果简单地把各用电设备的容量加起来作为选择导线、电缆截面和电气设备容量的依据,结果并不科学。要么过大,使设备欠载,不经济;要么过小,出现过载运行,导致过热绝缘损坏、线损增加,影响导线、电缆或电气设备的安全运行,严重时,会造成火灾事故。为避免这种情况的发生,设计时采用一个假定负荷即计算负荷来表征系统的总负荷应。用计算负荷来选择导线、电缆截面和电气设备比较接近实际,因为计算负荷的热效应与变动负荷的热效应是相等的。