串联的暖气不热,是单管串联,大约带了有20多组暖气,。10片一组的。整个串联距离有160米那样,前端还可以

串联的暖气不热,是单管串联,大约带了有20多组暖气,。10片一组的。整个串联距离有160米那样,前端还可以,到后端10几组的时候就不热了。只有一点温度。最后端几乎没多少温度了;哪位大哥帮忙解决一下,整个串联是呈环型走的。就是从进水的地方开始走,最后又回到那个地方,进水和回水管在一个房间里。
如果说安装循环泵的话安装在什么位置比较合适,按照我这里的情况用多大功率的。

暖气片串多了,系统末端热水根本循环不到,最简单的办法是安循环泵。如果要改成并联的话,建议每片暖气供回水各加一个阀门,系统前端的把两个阀门关小,末端的基本全放开,调一调把供回水往末端憋一憋就好了。但是,费这么大劲还不如做两套系统,一套带个10几组。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-01
你串连的太多了,水还没走到那里就把热量散没了,最好是改管,改成双管并联的,不然你即使加上循环泵,远处的暖气还是没近处的热,温度不平衡,我家装的热浪暖气就是安装队给设计的管路,采暖效果挺好的。
第2个回答  推荐于2018-03-27
串联的暖气就是为了节约管件成本,根本就是在浪费人力 水 煤 能源 。 每次锅炉停下来的时候 都有部分气进入暖气片 ,如果不放气的话 就很难有热度。
第3个回答  2010-11-30
你串那么多暖气片能热么???解决的方法有两种,一把串联改成并联,而把水温烧高点,然后加循环泵!!!本回答被网友采纳