77问答网
所有问题
这是英威腾变频器,23_45号线是直流24v的,我想请问师傅,s1,s2.com三条线是多少电源的
这是英威腾变频器,23_45号线是直流24v的,我想请问师傅,s1,s2.com三条线是多少电源的线,我只知道s1和s2是手动控制线,主要是com是什么电源的!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-04-29
在变频器内部,COM是公共端,当COM与S1或S2等端子连接时,就接通了内部的光偶,再由光偶控制其它电路,这些端子无需外接电源
追答
看使用说明书就知道了
本回答被网友采纳
第2个回答 2016-04-29
com是DC24V电源负极,例如:S1和COM接通为正转,S2和COM接通为反转(S1,S2功能可以自己设置)。本回答被提问者采纳
相似回答
英威腾变频器
ipe200
的s1
端子和
com
组合没什么能控制变频的启动_百度知 ...
答:
S1是多功能端子,默认是正转的,COM是公共端
。打个比方,S1相当于火线,COM相当于零线,火线和零线短接,灯就亮了,同理,在通电的状态下,S1和COM短接,就给了变频器启动信号,就是这么回事,希望对您有帮助吧,不要追问了,我知道的就这么多了。
英威腾变频器
chf100型,5千瓦
的电源
接上,地线接上,从
com
点连一根线到
s1
...
答:
变频器
工作,要输入运行指令和频率指令。你连
COM
和S1只是运行指令(如果定义S1为正转运行),还需要频率指令。可以设置代码P3.01=0,通过面板加减频率。金马电子科技 专业维修变频器
想做一个恒压供水,现有一个
变频器
(
英威腾
)一个压力表,两线的。PID的给...
答:
恒压供水原理很简单的,就是你自己在
变频器
里设定一个压力值大小,而变频器又通过压力表采集实际的压力大小,两个值进行对比,实际值大于你的设定值时频率下降,反过来实际值小于设定值时频率上升。PID的给定通道就是说你想通过什么方式来设定压力值的大小,比如有面板设定、模拟电压信号、模拟电流信号等等...
英威腾变频器
故障代码表
答:
此故障相对比较简单,一般都是电流检测电路发生故障导致。目前
英威腾
主要使用的电流检测电路有两种形式:霍尔传感器检测和7840光耦隔离检测。3、POFF故障 显示POFF故障一般情况只有三种原因:(1)机器检测到的直流母线电压严重偏低。(2)缺相信号异常。(3)220V机器电压等级参数设错。4、OU过压故障...
请问
:
英威腾变频器
CHV100-400G-12
变频器,
如何设置抱闸?我是用在煤矿...
答:
如图:
英威腾
CHV100系列
变频器
提供了二组继电器的触点。变频器工作时,R01A和R01C接通。变频器停止工作时R01A和R01C断开。正好满足你的要求。
变频器
由哪几部分组成?各部分作用是什么?
答:
3、平波回路 在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。4、逆变器 同整流器相反,逆变器是将直流功率...
英威腾变频器
G9系列 一打开
电源
就一直跳代码INVT 然后按什么键都没...
答:
这是CPU没有工作,可能检测到过电压或过电流故障,大部分是下面板子问题,这种故障我们修的多了,你可以先把风扇线断掉在通电试试,实在不行可以寄到我这边修,我们专做
英威腾
销售和维修
大家正在搜
英威腾变频器型号大全
英威腾100变频器说明书
英威腾变频器怎么样
英威腾变频器使用手册
明电舍变频器
15号线
13号线
14号线
四号线线路图
相关问题
要用英威腾变频器24v电源需要接那两个接线柱
各位变频器行家,英威腾chf100变频器问题.s1连com无...
各位高手,这个变频器端子的S1.S2.S3怎么用呢,谢谢了!
英威腾变频器ipe200的s1端子和com组合没什么能控制变...
英威腾变频器chf100型,5千瓦的电源接上,地线接上,从c...
英威腾变频器100的正反转怎么调
英威腾的CHF100A的变频器,在面板上设置一个旋钮来转换变...
英威腾变频器Goodrive10系列正转信号S1和GND短接...