英威腾变频器Goodrive10系列正转信号S1和GND短接可以吗?

我今天做了一个小设备,其中用到英威腾变频器Goodrive10系列的,现在有个问题,我是用端子运行的。S1正转运行 ,S2多段速端子1, S3多段速端子2, S4多段速端子3, S5多段速端子4,GND是公共端。我现在用16段速。我现在把GND和S1短接,就是说明变频器主电路一上电就有正转运行信号,然后再给其它的段速。现在变频器上电后,再给其它的段速,变频器上面有显示多少Hz,但是不动做。不知道是为什么?

第1个回答  2014-03-03
GND不是公共端 ,COM才是SI-S5的公共端,必须:设置上电端子有效:才可以。