离心式中央空调出现蒸发压力过低报警,是怎么回事呀?

跟天气冷有关系吗?

蒸发压力低是冷冻水温度进水太低,达不到设置冷水出水温度以上,所以压缩机无法启动,关机。追问

后来找出原因了,将冷却水塔风扇的启动根据原有的温度再设高一点就可以了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-24
冷媒量不足或者是制冷系统节流部件、阀件工作状态异常。
由于设备比较昂贵,建议找厂家售后,让厂家派维修人员现场检修确定故障所在并排除 。追问

后来找出原因了,将冷却水塔风扇的启动根据原有的温度再设高一点就可以了。