空调制冷设计的条件是户外气温35c,蒸发温度5c,北方空调制热多根副毛细管,蒸发温度设计在0c(室内温度20c~22c),空调压机是高温机(最低蒸发温度限 制是-10c),所以室外温度-5c,5-(35-20)/2=-2.5c,-2.5-(-10)=7.5,7.5*2=15(室内应有温度,不开电辅),高压2.0MPa冷凝温度53.3C(超过高温机的限 制,最高1.85MPa),除了管温有问题造成内机出风口风速过低(或者内机翅片脏),否则2.0MPa的高压过高,也就是说冷媒过多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考