跨度八米的悬空梁中间无立柱 梁宽三十 高四十 上反十公分 底筋二十五#四根

跨度八米的悬空梁中间无立柱 梁宽三十 高四十 上反十公分 底筋二十五#四根 中间两根二十五#的钢筋 上面二十五的两根 已做好 请问梁的两侧出现裂纹怎么回事?

跨度8m、梁截面高500mm,跨高比1/16不算太小,与上翻100没有关系,只要上面再没有墙及墙上又是楼板,250宽都没问题。混凝土等级C30足够!底筋4Φ25不算少,As=1964mm²配筋率已达1.42%。能承受弯矩约248KN·m.相当于31KN/m(即每米3.1吨)的线荷载。其实2Φ25的腰筋、2Φ25的架立筋都白白浪费,各2Φ12就足够。为什么裂缝查一下原因:
1、检查支承有没有松动;2、底模拆除时间必须强度达到75%以上(GB50666-2011规范表4.5.2);3、大于4m跨的梁应起拱1~3 /1000(规范4.4.6条)追问

模具二十五天才拆除的

还有就是因为房顶也是现浇所以大梁和房顶都是一起浇筑下来的 还有就是养生只给房顶浇水了 大梁侧面没有

追答

大梁侧面没浇水没有关系,估计可能是梁底模的支撑有松动,支撑立杆基础在地面,地基土有沉降。如果梁、板普遍有裂,就可以怀疑水泥的安定性不合格。
知友不可能全面清楚现状,不一定能一针见血指出问题所在!

追问

板没有裂 只有梁的两侧有裂! 梁底也没有裂!

追答

能否传个图片看看,裂缝的形状、走势、缝宽?

追问

明天可以吗?

我明天照了发给你

追答

欢迎交流!我每天在线。

追问

看到图片了吗?

追答

看见了宽度在容许范围内的裂缝。但不明白方向,下面是什么? 如果是正面,那么梁底已有裂缝,这和你前面说的梁底没有裂,不吻合!多半是支撑立杆基础在地面,地基土的沉降发生在混凝土强度的早期。

追问

这裂缝是梁帮 也就是梁的两侧 梁底确实没有

请问有事吗?

追答

是在跨中吧!多半是支撑立杆基础在地面,地基土的沉降发生在混凝土强度的早期。上面再没有墙,就不是太大问题,必须是你说的的混凝土等级和钢筋都不错。

追问

都没说错

谢谢你了

裂纹是在梁的中间两侧

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-01
八米跨度才高四十,太小追问

还有上反的十公分呢!

追答

也就是五十,还是小,要是上面无荷载差不多

追问

你是做什么的?

第2个回答  2015-07-02
我来回答你的问题!
1、你所述的框架梁的尺寸为300*500,配筋为上部钢筋2φ25,下部筋4φ25,中部钢筋2φ25,在8米跨度下,梁高500(实际梁高400),明显不足,梁下部受力较大,容易导致裂纹产生;
2、配筋方面,因梁高不足,导致配筋不足,梁高500及其以上,需要设置腹部45度或60度的弯起钢筋,你问题中的中部钢筋2φ25可以看出仅为1排,配筋不足;
3、8米跨度的悬空梁,合理地尺寸为350*800,配筋应该为:上部钢筋2φ25+2 φ22,中部钢筋2φ25+3 φ22通长设置,中部钢筋G6 φ16,腹部弯起钢筋2φ22,箍筋φ10@100-150,砼强度C30以上;
4、因梁高不足,配筋不足,梁出现裂纹也就不奇怪了。追问

请问有事吗?

我用的是C30混凝土

追答

那混凝土的强度也偏低了。

追问

有事吗?

房顶也是现浇

追答

与现浇还是预制没有关系,混凝土强度不足,梁高不足,配筋不足,问题是很严重的。

追问

那怎么办呢?已经盖好了

追答

粘钢加固或碳纤维加固,找专业公司来施工。

追问

哦哦!谢谢你啊

第3个回答  2015-07-02
拆模时间早了。混凝土等级没有达到百分之一百。