推荐答案 2016-06-16
找ABB要该型号变频器的GSD文件,然后在STEP7或者TIA软件中加入GSD文件;
然后在“PRFIBUS”栏中找到ABB变频器并组态,设置传输字节,下载到CPU中;
然后找到该型号变频器的说明书,通讯部分,找到通讯参数地址,然后在根据映射的地址编写程序。
其他西门子与ABB自动化技术相关问题:
http://www.con-star.com/support/
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YvG8WN3qYpWvqvqqpYp.html
其他回答
第1个回答 2017-04-22
在54参数组里添加0160参数。高电平为1.低电平为0。例如100000即只有DI1为高电平
第2个回答 2016-06-16
数字量输入点直接接到DI模块上不就行了吗,对于控制来说,变频器需要有个AO和一个DO,第一个用于设定频率,第二个用于启停。
相似回答
西门子
S7-
300
与
ABB ACS550变频器通过
PROFIBUS
DP通讯
控制
答:
正转的那个位控制字的11位是1,反转的时候那个位是0.
ABB 550
800变频器
如何通过
profibus 远程控制
,变频器
要更改
哪些
...
答:
要连接
abb的DP通讯
板RPBA01
,参数
10.07设置成1,就是通讯控制方式,让后用你的PZD1去控制它的动作了。
请教MM440
变频器
和
ABB ACS550
在与S7
300
DP通讯
中的区别!!求大神帮助...
答:
搜一下:请教MM440
变频器
和
ABB ACS550
在与S7
300
DP通讯
中的区别!!求大神帮助
求
ABB变频器参数
设置
答:
一、
变频器
的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC)DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)SCALA 变频器的设定值为...
200
PLC怎么
与
ABB变频器
acs
550通讯
答:
200PLC用PLC+EM277PROFIBUS-DP模块和变频器+PROFIBUS扩展卡与
ABB变频器
acs
550通讯
。《S7-200 PLC基础及应用》在简单介绍低压电器、PLC基础知识及应用特点的基础上,从教学和应用的角度出发,阐述了S7-200
PLC的
性能特点、硬件结构、工作原理、编程资源及指令功能。通过工程实例,对PLC控制系统的编程环境、...
ABB ACS
510
变频器
是什么样的变频器?
答:
ABB ACS 550
是通用型的
变频器,
可以适应大部分的使用场合以及一些较为重载的场合,采用矢量控制方式。ABB ACS 800是工业级的传动,可以应用于基本上全部的场合并且能适应大部分的工业现场环境,采用先进的DTC直接转矩控制模式。至于通讯方式,全部内置支持Modbus协议
,通过
扩展通讯卡可以实现Profibus-DP总线,...
ABB变频器参数
设计详细方法
答:
一、
变频器
的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC)DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)SCALA 变频器的设定值为...
大家正在搜
1500plc和abb变频器通讯
西门子plc和abb变频器连接
plc300与abb变频通讯
abb与西门子变频器哪个好
西门子plc和abb机器人组态
abbplc和西门子plc
abb与西门子1200通讯
西门子plc控制abb机器人
abb机器人西门子plc低字高位
相关问题
请问关于S7-300与ABB变频器之间的Profibus-D...
如何用西门子S7-300通过PROFIBUS-DP协议与变频...
PLC与变频器的dp 通讯? s7300通过dp控制变频器的...
西门子PLC如何通过profibus读取并控制ABB800变...
西门子PLC与ABB变频器prifinet通讯时,PLC怎么...
在西门子PLC300中如何读取变频器的实际频率
西门子PLC300与ABB变频器通讯连接问题
西门子PLC读取ABBACS800变频器电流需要设置变频器的...