约克1300冷吨制冷机变频器一小时用电量是多少?

如题所述

1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(KW)

1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(KW)
约克的机子一般取的是美国冷吨,550冷吨*3.517=1934.35KW,按我做这行的经验来看,能效比取3.5(具体能效比多少你可以去查看下约克主机上的铭牌,个人建议铭牌值应该打个折扣按其90%计算)
1934.34/3.5=552.67KW,如果是全天满负荷运行的话552.67*24=13264.11,一般不会满负荷运行取修正值0.8(如果机组对应的建筑保温效果比较好的话,这个值还能取得更低一些)
结论:13264.11*0.8=10611.29KWh 全天运行耗电大概是10611.29度
这个计算方法可能不是很准,如果按测试的标准工况下运行的话,这个数据还是比较接近的,但是实际运行肯定会有一些偏差再所难免。
计算方法已经列给你了,如果以上的输入数据有误的话,楼主可以自己调整一下
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答