77问答网
所有问题
伴热电缆伴热管线伴热带安装时候有什么注意事项?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-11-15
安徽华阳电伴热提醒您:
施工时严禁扭曲及地面拖行,管头护套只允许在安装接点时拆开。
a.要将伴热带的尾端封闭好,防止伴热带两线芯短路,使伴热带烧毁。
b.伴热带的屏蔽层必须接地,以防引起触电事故。
c.接电源的一端要使用专用的中间接线盒或电源接线盒,避免事故隐患。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Yv88I33GNINNGvqI3I.html
相似回答
伴热电缆安装伴热带
的
注意事项
答:
在安装过程中,
伴热电缆需谨慎处理,避免在地上拖拉导致损坏,也不要与高温物体接触,以防电焊熔渣损害
。伴热电缆虽柔韧,但禁止硬折,弯曲时半径需大于电缆厚度的6倍。安装时应轻拿轻放,避免重物砸压,砸压后需重新进行电气测试。伴热电缆应
紧密贴合并固定在被伴热管道或设备上
,使用专用尼龙扎带固定,...
伴热电缆安装
方法大盘点
答:
一、安装放线时,应将整卷的伴热线与卷筒安放在支架上,并放置于伴热线路回路的 其中一端附近
。二、放线时应沿管道的走向放线,避免用大力拉扯伴热电缆,在放线过程中,应避 免脚踏或将重物、杂物放置在伴热电缆上。三、设计图纸敷设伴热电缆,从电源接线盒点开始,沿管道走向或容器外壁,用玻 璃胶...
伴热电缆
的
安装伴热带
的
注意事项
答:
1) 伴热电缆安装时,
不要在地面上拖拉,以免被锋锐物损坏。不要与高温物体接触,防止电焊熔渣溅落到伴热电缆上
。2) 伴热电缆有良好的柔性,但不允许硬折,需要弯曲时,弯曲半径不得小于伴热电缆厚度的6倍。3) 伴热电缆严禁用重物硬砸,如被砸 伴热电缆应重新进行电气测试,合格后才能使用。4) 伴热电缆...
电伴热
(加热
电缆
)
安装时
应该
注意哪些事项?
答:
使用电伴热注意事项:1、
在敷设时,不要打折,不得承受过大的拉力,禁止冲击锤打,以免损伤绝缘后,发生短路现象
。安装时,
安装处上空不再进行焊接、吊装等操作
,以防止电焊熔渣溅落到电伴热带上损坏绝缘层。确认被伴热的管道或设备已经试漏、清扫,其表面的无刺,尖锐边棱已经打磨光滑平整。2、 采用...
电伴热带
分类有哪些 电
伴热带安装时有哪些注意事项
答:
电伴热带分类-电
伴热带安装注意事项
1、电伴热带接线方式,它不同于电源电缆那样,其中自控温电伴热带的金属导线是没有零火区别的。所以安装的话,不能进行对联,并且不能接触到。需要分开进行绝缘。有些用户会认为这两根金属导线,是起到发热的作用,这是错误的理解。它发热体是内部的PTC导体。它...
电伴热带
施工规范谁了解
注意事项有哪些
答:
电伴热
施工过程中
注意事项
:1、施工前应对
伴热带
进行检查,确保伴热带表面无损伤、绝缘性能良好;2、伴热带的放置位置应准确,水平方向管道放置在管道下方两侧呈120°夹角,垂直方向管道放置 在管道对称的两侧,并用铝箔胶带每隔30〜50cm固定1道。如管道下方无法放置发热电缆,应将电缆放置在管道的...
伴热电缆伴热带
在使用前应掌握的知识
答:
安装时
需注意最小弯曲半径,避免过度弯曲导致损坏。
电伴热带
应平行管道下方敷设,与管道呈45度角,对称安装时需确保均匀分布。在容器上安装时,电伴热带应位于中下部,不超过容器高度的2/3,一般为1/3。非金属管道需在管外壁增加金属片以提升
伴热
效果。考虑到设备维护,安装需确保电伴热带不被附件或...
大家正在搜
电伴热带属于电缆吗
电伴热带当电线
电伴热带怎么接线
伴热带电流大是什么原因
伴热带电缆
300米伴热带用几平电缆
220v电伴热带如何接线
强弱电可以合用同一电缆管线吗
瑞侃电伴热带
相关问题
伴热电缆安装方法大盘点
伴热电缆的伴热带在使用前应掌握的知识
伴热电缆型号及相关介绍
伴热电缆的电伴热带的选型
伴热电缆的自限式电伴热故障分析及维护
伴热电缆安装缠绕方式有哪些
伴热电缆的电伴热电缆的伴热方式
伴热电缆的常用电伴热的分类