请问电机的绝缘等级和防爆等级,各有什么区别呀,好像都有温度的要求,如果在温度上有冲突的话,以哪个为

请问防爆等级和绝缘等级各自是什么意思呀?

温度有冲突的话,以低要求为准!一般的话绝缘要求的温度上限配合的都是较低的防爆等级的!

电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。 绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级 最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125 性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145 在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的最高温度.
在规定条件下不会引起周围爆炸性环境点 燃的电气设备。 分为两类:Ⅰ类:煤矿井下电气设备 Ⅱ类:除煤矿、井下之外的所 有其他爆炸性气体境用电气设备 Ⅱ类又可分为ⅡA、ⅡB、ⅡC类,标志ⅡB的设备可适用于ⅡA设备的使用条件;ⅡC可适用于ⅡA、ⅡB的使用条件。 说明:ⅡC标志是较高的防爆等级,但并不表示该设备性能最好。 最高表面温度 电气设备在规定范围内的最不利运行条件下工作时,可能引起周围爆炸性环境点燃的电气设备任何部件所达到的最高温度。最高表面温度应低于可燃温度。 例如:传感器使用环境的爆炸性气体的点燃温度为100℃,那么传感器在最恶劣的工作状态下,其任何部件的最高表面温度应低于100℃。 温度组别 爆炸性环境用电气设备按其最高表面温度划分为T1-T6组别 T1 T2 T3 T4 T5 T6
450 ℃ 300 ℃ 200℃ 135 ℃ 100 ℃ 85℃

危险区域和非
6.(爆炸性气体环境中的)危险区域和非 危险区域 : 危险区域:爆炸性气体环境大量出现 或预期可能大量出现,以致要求对电气设备的结构、安装和使用采取专门措施的区域。 非危险区域:爆炸性气体环境中预期不会大量出现,以致不要求对电气设备的结构、安装和使用采取专门措施的区域。例如:变送器B1不可安装在危险区域(本安关联设备不可用在危险场所)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-15
绝缘是绝缘,防爆是防爆,良个概念
有冲突的话温度低的为准本回答被网友采纳
相似回答