要计算水泵的扬程,需要用到公式 H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1。在这个公式中,H代表扬程,单位为米;p1和p2是泵进出口液体的压力,单位为帕斯卡;c1和c2是流体在泵进出口的流速,单位为米每秒;z1和z2是进出口的高度,单位为米;ρ是液体的密度,单位为千克每立方米;g是重力加速度,单位为米每平方秒。通常选择比转数在130至150之间的离心式清水泵,流量应为冷水机组额定流量的1.1至1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2)。
在估算时,可以考虑每100米管长的沿程损失大约为5米水柱高度(mH2O)。水泵扬程的计算公式(以mH2O为单位)为:Hmax=△P1+△P2+0.05L*(1+K),其中,△P1是蒸发器水压降,△P2是环路中并联各设备中水压损失最大的一台的降压,L是环路总长度,K是局部阻力当量长度与直管总长的比例,一般取值范围为0.2至0.6,具体取决于环路的长度。这样,根据具体的数据,就可以得出水泵所需的扬程值了。