220v 0.75kw的鼓风机用多大的电容?

如题所述

单相电机每一百瓦配3-5μF的电容,750瓦的单相电机可以配30μf的电机,电容太小电机转速会变慢,扭矩也会变小无力,电容太大会使电机过热烧坏线圈
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-23
电容电压的选择:
耐压公式:U(电容)大于或等于1.5*U;

如AC220V的电机,通常使用400V或450V的电容器。

注意事项:

电动机的电容选择对电压要求严格,一定要等于或大于于电动机额定电压的1.5倍以上。额定电压220V电源的,电容额定电压不能低于400V。电容值有一定的宽泛性,大点小点都没有关系,特别是启动电容,可以在工作电容的2-6倍选取。

电容容量的选择:
1、单相运行电容公式:C=1950×I/U×cosφ (微法)

(用一个电容,既是启动电容又是运行电容,电风扇、洗衣机等小容量电动机常用)

例:一台单相电机,额定电流是4.8A,功率为750W,该用多大的电容?

C=1950×I/U×cosφ (微法)

=1950×4.8/220×0.8=34(uF)

2、启动电容容量公式 :C=3500*I/U*cosφ (微法)

(用一个电容只是启动时投入,正常运行时断开,用转换开关或离心开关切换)

3、双值电容运行电容容量公式 :C=1200*I/U*cosφ (微法)

(用2个电容,一个负责运行,一个负责启动)

双值电容起动电容容量公式 :C启动电容=(1.5~2.5)*C(运行电容)

C:电容容量:I:电机额定电流,U:电动机额定电压,cosφ:功率因数0.7--0.8。

一般不用计算,按每100W配运行电容2~3μF,起动电容是运行电容的1.5~2.5倍。

注意事项:

电容量也不能太大,虽然电容量大一点能让电机转速提高,扭矩增大,但如果选择太大的电容会造成电机电流过大,发热严重从而烧毁电机。比如原来4UF的电容可以加大到5UF,但不能加大到10UF,原则是不能超过额定电容的20%。本回答被网友采纳
相似回答