钢结构设备平台在设计时是否可以不用考虑地震的影响?

请问,一个纯钢结构设备平台,面积300m2,上面放置15T重的设备,设备无动载荷,在这样一个钢平台结构计算时,是否可以不用考虑地震?
大概查阅了一下《钢标》和《抗规》,均未找到关于设备平台是否需要考虑地震的说明与强制条款。烦请知道的高手不吝赐教,最好是能说明标准的出处,非常感谢!

钢结构设备平台在设计时需要考虑地震的影响,
条件是场地设计设防烈度大于6度以上,
详细参见GB 50017-2017第3.3.1条及GB 50011-2010第1.0.3条。追问

设防烈度大于6度以上的建筑工程需要进行抗震设计,如果设备平台属于建筑工程的话,就必须进行抗震设计的,不知道在规范中对建筑工程的范围有没有明确的说明呢?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考