如题所述
400kvA变压器低压可以选择3x150+1x70平方铜芯电缆(不考虑电缆长度产生的压降影响)。
选用过程:
1、求变压器低压侧的额定电流 Ie
400kvA变压器低压侧的额定电压是400V。
Ie=400KVA/(√3x400V)≈577A
2、依据 Ie 查表确定电缆截面积(以VV型铜芯电缆为例)
从上表可知,3x150+1x70平方铜芯电缆的安全载流量是298A,若两根并联使用,载流量可达
298Ax2=596A >Ie
所以可以选用。