建筑工程质量通病处理的办法有哪些?

我做工程的,希望加强加强。

前言
总目及编写人员
第一版前言
第二版前言
第三版前言
第一章 常用建筑材料质量指标
1.1 水泥
1.1.1 常用水泥
1. 1.2 几种特种水泥
1 .2 建筑用石、砂
1.2.1 砌体用石材
1.2.2 混凝土用石子
1.2.3 轻集料
1.2.4 建筑用砂
1.3 石灰、石膏
1.3.1 建筑用石灰
1.3.2 建筑用石膏
1.4 混凝土外加剂
1.4.1 减水剂
1.4.2 常用早强剂
1.4.3 混凝土防冻剂
l.5 砖、瓦
1.5.1 砖
1.5.2 瓦
1.6 砌块
1.6.1 混凝土小型空心砌块
1.6.2 加气混凝土砌块
1.6.3 粉煤灰硅酸盐砌块
1.7 钢筋混凝土用钢筋
1.7.1 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
1.7.2 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋
1.7.3 低碳钢热轧圆盘条
1.7.4 预应力混凝土用热处理钢筋
1.7.5 预应力混凝土用钢丝
1.7.6 预应力混凝土用钢绞线
1.7.7 冷轧带肋钢筋
1.7.8 冷加工钢筋
1.8 结构钢材及焊接材料
1.8.1 钢结构钢材
1.8.2 焊接材料
1.9 木材、人造板材
1.9.1 木材
1.9.2 人造板材
1.10 防水材料
1.10.1 沥青、玛缔脂、煤焦油
1.10.2 防水卷材
1.10.3 防水涂料
1.10.4 密封材料
1.11 保温、防腐蚀材料
1.11.1 保温材料
1.11.2 防腐蚀材料
1.12 玻璃
1.12.1 普通平板玻璃
1.12.2 浮法玻璃、中空玻璃
1.13 板块装饰材料
1.13.1 玻璃马赛克 ( 玻璃锦砖 )
1.13.2 陶瓷锦砖 ( 马赛克 )
1.13.3 陶瓷墙地面砖
1.13.4 陶瓷地砖
1.13.5 釉面内墙砖
1.13.6 天然花岗石建筑板材
1.13.7 天然大理石建筑板材
1.13.8 建筑水磨石制品
1.14 油漆、涂料
1.14.1 常用建筑油漆
1.14.2 建筑装饰涂料
1.15 壁纸、胶粘剂
1.15.1 聚氯乙烯壁纸
1.15.2 胶粘剂
附录 常用建筑材料中有害物质限量

第二章 建筑施工测量
2.1 施工控制测量
2.1.1 精密量距偏差
2.1.2 场区平面控制网选择不当精度不够
2.1.3 轴线法定位点选择不正确
2.1.4 建筑高程误差偏大
2.1.5 测距偏差
2.1.6 测角偏差
2.1.7 竖向结构垂直偏差大
2 .2一般工业与民用建筑的施工测量
2.2.1 施工测量主轴线确定及定位测量方法不当
2.2.2 基础定位不准
2.2.3 基坑抄平处理不当
2.2.4 管道工程中线定位及高程控制不准
2.2.5 工业厂房基础柱测量偏差大
2.2.6 吊车梁安装测量的偏差大
2.3 高层建筑施工测量
2.3.1 平面控制不当
2.3.2 高程控制不当
2.3.3 轴线控制点偏差
2.3.4 激光铅垂仪法投点偏差大
2.4 沉降与变形观察
2.4.1 水准点布设不正确
2.4.2 观测点的形式与埋设不合理
2.4.3 沉降观测次数和时间不当
2.4.4 沉降观测的线路不正确
2.4.5 沉降与变形曲线在首次观测后发生回升现象
2.4.6 沉降变形曲线在中间某点突然回
2.4.7 沉降变形曲线自某点起渐渐回升
2.4.8 沉降变形曲线呈波浪起伏现象
2.4.9 沉降变形曲线出现中断现象
2.5 深基坑变形观测
2.5.1 变形观测的基准点、观测点设定时间不当
2.5.2 水平位移观测点、沉降观测点和基准点布设位置不当
2.5.3 变形观测时间不当及频率不足
2.5.4 变形观测资料不全
2.6 测量仪器的检验与校正
2.6.1 经纬仪上盘水准管不垂直于竖轴
2.6.2 经纬仪十字点竖丝不垂直于横轴
2.6.3 经纬仪视准轴不垂直于横轴
2.6.4 经纬仪横轴不垂直于竖轴
2.6.5 普通水准仪圆水准器轴不平行于竖轴
2.6.6 水准仪十字丝横丝不垂直于竖轴
2.6.7 水准仪水准管轴不平行于视准轴
2.6.8 水准仪视准轴与水准管轴不平行
2.6.9 精密水准仪圆水泡轴线不垂直
2.6.10 精密水准仪微倾螺旋上刻度指标偏差
2.6.11 精密水准仪长水准管轴不平行于视准轴
2.7 竣工总平面团编绘
2.7.1 竣工总平面图编结结果与实际情况不相符
2.7.2 竣工总平面图编制内容不齐全
2.7.3 竣工总平面图实测中的疏漏
附录 建筑施工测量技术要求及允许偏差

第三章 土方工程
3.1 场 地 平 整
3.1.1 控方边坡塌方
3.1.2 填方边坡塌方
3.1.3 填方出现橡皮土
3.1.4 填土密实度达不到要求
3.1.5 场地积水
3.1.6 冲沟
3.1.7 落水洞、土洞
3.1.8 古河道、古湖泊
3.1.9 废窑洞、井口
3.1.10 古墓、坑穴
附录 场地平整施工质量标准
3.2 基坑(槽)边坡开挖
3.2.1 挖方边坡塌方
3.2.2 边坡超挖
3.2.3 边坡滑坡
3.2.4 基坑(槽)泡水
3.2.5 基土扰动
3.2.6 基坑[槽)开挖遇流砂
附录 土方开挖施工质且标准
3,3 土方回填压(夯)实
3.3.1 填方基底处理不当
3.3.2 基坑(槽)回填土沉陷
3.3.3 房心回填土下沉
3.3.4 回填土渗透水引起地基下沉
3.3.5 墓础墙体被挤动变形
附录 土方回填压实施工质量标准
3.4 几种地区特殊土
3.4.1 湿阳性黄土
3.4.2 膨胀土
3.4.3 软土
3.4.4 盐渍土
3.4.5 冻胀性土
第四章 爆破工程
4.1 爆破器材制作和装药
4.1.1 瞎炮(拒爆)
4.1.2 早爆
4.1.3 冲天炮
4.2 药 包 爆 破
4.2.1 起爆
4.2.2 煤渣块过大
4.2.3 爆面不规整
4.2.4 爆破振动过大
4.3 控 制 爆 破
4.3.1 爆破体失控
4.3.2 未定向倒塌(塌落)
4.4 爆破不良症状
4.4.1 边坡失稳
4.4.2 地基产生过大裂隙
4.4.3 邻近建筑物裂缝
附录 爆破工程质量标准及检验方法

第五章基础降(排)水
5.1 基坑降(排)水
5.1.1 地下水位降低深度不足
5.1.2 地面沉陷过多
5.2 明排井(坑)
5.2.1 明沟排水不畅
5.2.2 集水井(坑〕排水不畅或失效
5.3 轻 型 井 点
5.3.1 真空度失常
5.3.2 水质浑浊
5.3.3 井点降水局部异常
5.4 喷 射 井 点
5.4.1 扬水器失效
5.4.2 井点堵塞
5.4.3 喷射井点一般故障
5.5 电 渗 井 点
5.5.1 电渗效果差
5.5.2 电能消耗大或电短路
5.6 深 井 井 管
5.6.1 基坑地下水降不下去
5.6.2 基坑地下水位降深不足或降水速度慢
附录 基础降(排)水工程质量标准及检验方法

第六章 深基坑工程
6.1 排桩、地下连续墙支护
6.1.1 悬壁式排桩、地下连续墙嵌固深度不足
6.1.2 锤击式悬臂桩(预制桩、锤击沉管桩)位移太大,有的桩上部折断
6.1.3 钢板桩渗漏
6.1.4 钢板桩倾侧,墓坑底土隆起,地面裂缝
6.1.5 连拱式灌注桩大桩倒塌、折断
6.1.6 地下连续墙接头漏水涌砂
附录

6.2 预应力土层锚杆与支护
6.2.1 锚杆被拔出,桩折断,排桩倒塌
6.2.2 锚杆不起作用,桩折断,支护结构倒塌
6.2.3 支护结构倒塌
6.2.4 锚杆倾角小,锚固力差
6.2.5 锚县夹片滑脱,失去锚固作用
6.2.6 锚杆与地下连续墙预留孔漏水涌砂
附录
6.3 基坑支撑系统
6.3.1 钢支撑失稳
6.3.2 角撑未及时支撑造成地面裂缝
6.3.3 钢管支撑间距过大。节点处理不当
6.3.4 钢管支撑弯曲破坏
6.3.5 钢筋混凝土支撑立校下沉,支护结构破坏
6.3.6 钢筋混疑土支撑破坏
6.3.7 拆除支撑时,邻近建筑物开裂
附录
6.4 截 水 帐 幕
6.4.1 压密桩帷幕漏水
6.4.2 灌注桩与高压旋喷桩结合不好
6.4.3 深层搅拌水泥桩施工质量差
6.4.4 深层搅拌桩截水帐幕深度不足
6.4.5 墓坑未作截水帷幕发生事故
附录 高压喷射注浆法及深层搅拌法技术规定和质量检验标准
6.5 土钉墙支护
6.5.1 边坡位移
6.5.2 相邻建筑坍塌
6.5.3 土钉墙滑坡
附录 土钉墙技术规定和质量检验标准
6.6水泥土桩墙支护
6.6.1 水泥土桩墙嵌固深度不足
6.6.2 水泥土桩墙施工质量差造成事故
附录 水泥土桩墙质量检验标准
6.7 软 土 地 基
6.7.1 连续墙整体滑移,基坑底面隆起
6.7.2 桩嵌固深度不足,支撑失稳
6.7.3 支护桩嵌固深度不足,桩断裂
6.7.4 软土打桩挤土引起支护桩倾侧
6.7.5 基坑失稳破坏

第七章 地基加固处理
7.1 换 土 加 固
7.1.1 基坑(槽)坍塌
7.1.2 基坑(槽)底出现“流砂”
7.1.3 换土夯实中出现“橡皮土”
7.1.4 地基密实度达不到要求
附录 换土加固地基质量检验标准
7.2灰浆碎砖三合土
7.2.1 松散不密实
7.2.2 表面不平整
附录 灰浆碎砖三合土质量要求
7.3 重力夯实加固地基
7.3.1 夯成“橡皮土”
7.3.2 夯击不密实
附录 重力夯实加固地基质量检验标准
7.4 强力夯实加固地基
7.4.1 地面隆起及翻浆
7.4.2 夯击效果
7.4.3 土层中有软弱土
附录 强力夯实加固地基质量检验标准
7.5 振 冲 地 基
7.5.1 桩体缩颈或断桩
7.5.2 加固效果差
附录 振冲地基质量检验标准
7.6 土和灰土挤密桩加固地基
7.6.1 桩缩孔或塌孔,挤密效果差
7.6.2 桩身回填夯击不密实,疏松、断裂
附录 土和灰土挤密桩加固地基质量检验标
7.7 碎石桩挤密加固地基
7.7.1 桩身缩颈
7.7.2 灌量不足
7.7.3 密实度差
7.7.4 成桩偏斜,达不到设计深度
7.7.5 碎石拒落
附录 碎石桩挤密加固地基质量检验标准
7.8 砂桩加固地基
7.8.1 桩身缩颈
7.8.2 灌砂量不足
附录 砂桩加固地基质量检验标准
7.9 石灰桩加固地基
7.9.1 桩体缩颈
7.9.2 生石灰失效影响挤密
附录 石灰桩加固地基质量检验标准
7.10 水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)加固地基
7.10.1 缩颈、断桩
7.10.2 灌量不足
7.10.3 成桩偏斜达不到设计深度
附录 水泥粉煤灰碎石桩加固地基质量检验标准
7.11 塑料板排水法加固软基
7.11.1 塑料板固定不牢,通道堵塞
7.11.2 土层剪切破坏
7.12 深层(水泥土)搅拌法加固地基
7.12.1 搅拌体不均匀
7.12.2 喷浆不正常
7.12.3 抱钻、冒浆
7.12.4 桩顶强度低
附录 深层(水泥土)搅拌法加固地基质量检验标准
7.13 高压喷射注浆加固地基
7.13.1 加固体强度不均、缩颈
7.13.2 钻孔沉管困难,偏斜、冒浆
7.13.3 固结体顶部下凹
附录 高压喷射注浆加固地基质量检验标准
7.14 注浆法加固地基
7.14.1 冒浆
7.14.2 注浆管沉入困难,偏差过大
7.14.3 桩体不均匀
附录 注浆法加固地基质量检验标准
7.15 粉喷桩加固地基
7.15.1 加固体强度不均
7.15.2 桩体偏斜过大,钻进困难,喷粉溢出地面
7.16 振动压密法加固地基
7.16.1 振动不密实,有裂缝
7.16.2 沉降不均,翻浆
第八章 浅基础工程
8.1 基槽(坑)开挖
8.1.1 基槽(坑)位置、尺寸偏差过大
8.1.2 边坡失稳
8.1.3 基底标高或土质不符合要求
8.1.4 基槽(坑)泡水
附录 基槽(坑)土方开挖质量标准
8.2 局部地基处理和基础垫层
8.2.1 局部软弱层挖除不够
8.2.2 灰土或回填砂石密实度差
8.2.3 灰土早期浸水
8.2.4 局部处理的地基表面不符台要求
8.2.5 碎砖三合土垫层材料不良
8.2.6 碎砖三台土垫层松散不密实,表面不平整
附录 灰土、砂、砂石和碎砖三台土地基质量标准
8.3 基 础 施 工
8.3.1 基础位置、尺寸偏差大
8.3.2 基础标高偏差过大
8.3.3 毛石基础根部不实
8.3.4 石砌基础组砌形式不良
8.3.5 混凝土基础外观缺陷
8.3.6 砖基础防潮层失效
附录 基础尺寸、位置允许偏差及检验方法
8.4 基槽(坑)回填土
8.4.1 填土土质不良、密实度差
8.4.2 填土挤压导致基础变形、开裂
8.4.3 基础完成后地基变形加大
附录 基槽(坑)回填土质量标准及检验方法
第九章 桩基础工程
9.1 普通钢筋混凝土预制桩
9.1.1 桩身断裂
9.1.2 桩项碎裂
9.1.3 沉校达不到设计要求
9.1.4 桩顶位移
9.1.5 桩身倾斜
9.1.6 接桩处松脱开裂
9.1.7 接长桩脱桩
9.2 预应力钢筋混凝土预制离心管桩
9.2.1 桩身断裂
9.2.2 桩项法兰接盘处混凝土碎裂
9.2.3 沉桩达不到设计要求
9.2.4 桩顶位移或桩身倾斜
9.2.5 接桩处松脱开裂
9.3 斜 桩 施 打
9.3.1 桩顶碎裂,桩身断裂
9.3.2 沉桩达不到设计要求
9.3.3 桩顶位移
9.4 钢 管 桩
9.4.1 钢管桩顶变形
9.4.2 沉桩达不到设计要求
9.4.3 钢管桩桩身倾斜
9.4.4 接桩处松脱开裂
附录 钢筋混凝土预制桩与钢桩施工质量标准
9.5 干作业成孔灌注校
9.5.1 孔底虚土多
9.5.2 桩身混凝土质量差
9.5.3 塌孔
9.5.4 钻进困难
9.5.5 桩孔倾斜
9.5.6 扩孔底虚土多
9.5.7 孔形不完整
9.5.8 桩顶位移偏差大
9.6 人工挖孔灌注桩
9.6.1 孔底虚土多
9.6.2 成孔困难,塌孔
9.6.3 桩孔倾斜及桩顶位移偏差大
9.6.4 吊放钢筋笼与浇筑混凝土不当
9.7 湿作业成孔灌注桩
9.7.1 坍孔
9.7.2 钻孔漏浆
9.7.3 桩孔偏斜
9.7.4 缩孔
9.7.5 梅花孔
9.7.6 钢筋笼放置与设计要求不符
9.7.7 断桩
9.8 套管护壁成孔灌注桩
9.8.1 缩颈
9.8.2 断桩及桩身混凝土坍塌
9.8.3 套管内混凝土拒落
9.8.4 套管内进入泥浆及水
9.8.5 灌注桩达不到最终控制要求
9.8.6 钢筋下沉
9.8.7 桩身夹泥
9.8.8 混凝土用量过大
9.9 爆破灌注桩
9.9.1 拒爆(瞎炮)
9.9.2 混凝土拒落
9.9.3 扩大头偏位
9.9.4 回落土
9.9.5 缩颈
9.9.6 浮爆
附录 混凝土灌注桩施工质量标准及检验方法
第十章 地下连续墙工程
1O.1 挖 槽 施 工
10.1.1 粘土粘钻(抱钻)
10.1.2 钻机卡槽
10.1.3 钻机不能钻进
10.1.4 导墙破坏或变形
10.1.5 槽壁塌坍(塌孔)
10.1.6 槽壁漏浆
10.1.7 槽孔偏斜(歪曲)
10.1.8 沉渣过厚
10.1.9 钻具或金属件掉落槽孔内
10.2 钢筋笼制作与吊放
10.2.1 钢筋笼尺寸不准或变形
10.2.2 钢筋笼难以放入槽孔内
10.2.3 钢筋笼上浮
10.3混凝土浇筑
10.3.1 导管内进泥
10.3.2 导管内卡混凝土
10.3.3 导管卡塞
10.3.4 导管掉塞
10.3.5 导管埋入混凝土槽段内拔不出
10.4 拔 锁 头 管
10.4.1 锁头管拔不出
10.4.2 接头混凝土塌坍
10.5 墙 体 缺 陷
10.5.1 墙体出现夹层
10.5.2 墙体酥松、混凝土强度达不到要求
10.5.3 槽段接头渗水
附录 地下连续墙质量标准及检验方法
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-27

某工序分项工程完工后,如出现不合格项,监理工程师应填写《不合格项处置记录》,要求施工单位整改,并对其补救方案进行确认,跟踪其处理过程,对处理结果进行验收,不合格不允许进入下道工序或分项工程施工。

宋聪聪律师

擅长:婚姻家庭

张保刚律师

擅长:公司法务

刘勇律师

擅长:损害赔偿

王莉律师

擅长:劳动工伤

陈娜律师

擅长:税务合规

朱哲雨律师

擅长:合同纠纷

李昌锁律师

擅长:经济纠纷

李金杏律师

擅长:债权债务

    官方电话在线客服官方服务
      官方网站电话咨询
第2个回答  2011-07-28
要是有很有效的处理方法就不叫建筑通病了,只有细心,精心,规范化管理才能减少本回答被网友采纳
相似回答