三楼开网吧需要防火分区吗?别的消防有什么要求?本人房子有400平米,安装有自动喷淋,报警,消防栓。

别的还有什么要求吗|?谢谢

只有三楼开且只有400平方米的话不需要防火分隔了,作为一个防火分区不超面积的。
其他的嘛你应该要有2个安全出口,你的出口门可能应设防火门(我不确定,你最好问下消防大队)还有一切灭火器、灯光疏散指示标志、应急灯、员工消防安全培训等等的小东西。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-25
网吧内部不需要再设立防火分区,但是网吧应该为独立的防火分区,还需要应急照明,疏散指示标志,安全出口标志,不低于两个的安全疏散出口,以及灭火器,软件方面还需要相关组织制度
第2个回答  2011-07-28
1.消防设施里设施里还缺灭火器。
2.至于防火分区要看现场情况,或者说你网吧所整个楼层的情况才能确定。
3.办网吧消防手续是要建筑设计院设计的消防图纸的(包括含有防火分区情况的建筑平面图、给排水消防图、电气消防图)。
4.最好请先到当地消防大队咨询一下。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-07-27
开网吧,得有消防通道!就是说要有逃跑的门!只有一个门是不行的!其他消防硬件就要靠你的公关手段了!你的基本齐了,没有什么大问题!追问

我问的是3楼开网吧,消防设施都齐备,需要有防火分区吗?

相似回答