空调开机外机风机和压缩机运转正常,测压力压力显示十个左右相当平衡压力,不制冷怎么回事

如题所述

你说的压力10个是什么意思呢?是高压还是低压还是静止的压力呢?如果是静止的压力就没问题,否则就不正常了,还有就是在压缩机起动时低压管的压力这么高的话,那就是压力过高了,如果是高.低压的压力是一样的话,那就是压缩机的问题了.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-14
测压力压力显示十个左右相当平衡压力,就说明压缩机没有压缩,不会制冷的,像现在的环境温度,压缩机排气压力起码15左右,吸气压力3~5.
第2个回答  2011-07-14
你做这行的吗?制冷的压力你是否知道多少?〖四到六足够!看室外温度而定!〗
你的描述!应该是弗加多了!最好放掉!抽空再加!追问

我是做这行的,我知道制冷压力,因为他们说以前没用过,也不知道是什么原因引起的现在这种情况,我接了一下四通阀能听到换向的声音。这样四通阀串气的可能很小吧。压缩机也应该排除。你说的氟多的可能大吗?我还没见过氟多一点也不制冷的呢

追答

再试下制热吧 看看效果在说

本回答被提问者采纳
相似回答